一层厂房内包含办公区域与仓库,室内喷淋怎么设计
w747634808
w747634808 Lv.4
2016年09月28日 10:39:53
只看楼主

现有一地上三层,地下一层丙类车间,一、二层为生产车间;三层分为多种使用功能,部分为仓库(丙类),部分为办公,小部分为展厅。现已知本建筑需做喷淋,求助:三层办公区域喷淋应按什么危险等级设计喷淋系统(丙类仓库已由防火墙与其他区域隔开)

现有一地上三层,地下一层丙类车间,一、二层为生产车间;三层分为多种使用功能,部分为仓库(丙类),部分为办公,小部分为展厅。现已知本建筑需做喷淋,求助:三层办公区域喷淋应按什么危险等级设计喷淋系统(丙类仓库已由防火墙与其他区域隔开)

w747634808
2016年09月28日 11:27:13
2楼
自己先顶顶
回复
w747634808
2016年09月28日 14:14:13
3楼
求大神们帮帮忙
回复
陈广辉67
2016年09月28日 14:16:33
4楼
个人观点:丙类仓库,,也就中危Ⅰ和Ⅱ两者选了,看看规范。然后考虑到仓库已用防火墙隔开,可以中危Ⅰ吧。
回复
lufei
2016年09月30日 16:10:08
5楼
建议楼主先要看看建筑的防火分区及建筑专业对本建筑如何定性,再考虑自喷如何做。
回复
w747634808
2016年10月28日 10:03:58
6楼
本帖最后由 w747634808 于 2016-10-28 10:07 编辑 陈广辉67 发表于 2016-9-28 14:16 个人观点:丙类仓库,,也就中危Ⅰ和Ⅱ两者选了,看看规范。然后考虑到仓库已用防火墙隔开,可以中危Ⅰ吧。我按中II考虑的,毕竟建筑整体应按中II设计