寒冷地区冬季供热空调形式选择,双曲面负荷计算问题
comma3
comma3 Lv.3
2016年09月27日 17:43:38
来自于热泵工程
只看楼主

求助各位有经验的前辈一些问题,第一次设计寒冷地区的建筑,需要选择冷热源形式1.冬天室外计算温度-20摄氏度,平均温度-4.5摄氏度,最冷月平均温度-10摄氏度,湿度55% 夏天室外计算干球温度30摄氏度左右,湿度37%2.公共建筑,高大空间,综合性的功能,内有热带植物,冬天需要全天供暖夏天需要全天供冷,游泳馆等,面积一共有两万平方,有部分玻璃幕墙负荷较大3.外面场地宽敞但没有燃气和市政热网

求助各位有经验的前辈一些问题,第一次设计寒冷地区的建筑,需要选择冷热源形式
1.冬天室外计算温度-20摄氏度,平均温度-4.5摄氏度,最冷月平均温度-10摄氏度,湿度55%
夏天室外计算干球温度30摄氏度左右,湿度37%
2.公共建筑,高大空间,综合性的功能,内有热带植物,冬天需要全天供暖夏天需要全天供冷,游泳馆等,面积一共有两万平方,有部分玻璃幕墙负荷较大
3.外面场地宽敞但没有燃气和市政热网
4.楼梯间和厕所应该需要单独供暖

问题一
所以现在比较纠结用什么冷热源系统呢,本来打算风冷热泵加燃气锅炉,可是现在周围没通这些管网,煤和电锅炉感觉并不优化,是否可以用光伏发电来供电锅炉?能满足条件么?地源热泵冬夏负荷相差太大,风冷热泵冬天在这么低的温度下能保证全天运行么请问,除霜的问题会不会导致内部植物生存问题?
问题二
建筑外围类似半球,双曲面类型,计算负荷时应该怎么计算呢,投影到东南西北加屋顶四面来计算么? 问题三
由于植物湿度要求较高,70%的湿度,我用组合式空调器能满足要求么?还是需要单独设置加湿设备?用什么设备较好呢?
问题四
冬季负荷主要来自新风负荷,那么需要做预热么?用电加热做预热么?

谢谢各位小天使耐心的解答与帮助

小虎爸
2016年10月01日 09:34:24
2楼
问题一:风冷热泵一般用在小型建筑,其能效比稍低。就本项目,冷热源可以有多种方案:1、地下水源热泵+燃油锅炉;2、电压缩制冷+燃油锅炉。燃油锅炉不让用才考虑用电锅炉。至于光伏发电,难度较大,国内少有成功案例,没把握时不建议采用。另外,如果一定要用风冷热泵,可以增加容量,多设几台,分别控制不同时运行,不同时间除霜,就可以全天运行,但注意冬季COP低于1.8时规范禁用。除霜会导致植物生长问题?不明。
(楼主太扣门了,这么多问题才给20币,呵呵,那我就回一个吧)
回复
kongtiao0601
2016年10月01日 17:42:00
3楼
问题好复杂
回复
comma3
2016年10月08日 11:05:12
4楼
小虎爸 发表于 2016-10-1 09:34 问题一:风冷热泵一般用在小型建筑,其能效比稍低。就本项目,冷热源可以有多种方案:1、地下水源热泵+燃油 …首先谢谢你的回复,给了我新的思路很感谢,我不太了解这个币,我还以为20算高了。。如果能解决问题可以追加的
回复
cof1614674944519
2021年03月18日 09:10:11
5楼

问题一
周围无燃气和市政热源,建议还是选用各类热泵作为热源。地源相对稳定,若有冬夏不平衡情况,可加设辅助冷却塔来调节冬夏平衡。风冷热泵出力受气温影响大,建议选用低温热泵(带喷气增焓的),并按计算温度进行选型。光伏发电量太少,而且夜间无发电供应,不足以驱动电锅炉。20000m2屋面可用面积按2000m2计算,发电量大概只有140~200kW。
问题二
这种不规则围护结构,建议辐射得热按投影面积算,传导得热按实际面积算。 

问题三
70%的湿度,用组合式空调器的正常加湿段能满足要求。
问题四
新风不用预热,但新风机组或组合式空调器的排数需根据实际情况进行选型(需在焓湿图上详细计算)