【每周交流会 · 十八期】排烟防火阀阀门到底需不需要反馈信号?
ac—米兰
ac—米兰 Lv.18
2016年09月27日 14:10:15
来自于通风排烟
只看楼主

交流主题: 排烟防火阀阀门到底需不需要反馈信号? 交流内容: 大家谈谈各自的看法,设计中是如何处理的。


QQ截图20160921163057.jpg















交流主题:



排烟防火阀阀门到底需不需要反馈信号?







交流内容:

大家谈谈各自的看法,设计中是如何处理的。







根据《建筑通风和排烟系统用防火阀门》(GB15930-2007)对防火阀的定义,排烟系统在穿防火墙等位置的防火阀应该叫排烟防火阀,《火灾自动报警系统设计规范 》(GB50116-2013)4.5.4并没有要求此阀门需要反馈信号,暖通规范对此也无要求,而国标图集07K103-2中P52表格却要求此阀门反馈信号,那么此阀门到底需不需要反馈信号?各位怎们看,设计中怎么处理的?










     个人认为,无需反馈信号,此阀门只起到阻火作用,到了280℃熔断关闭即可,并且此阀门一旦关闭,也就无法复位。












本期主编:米兰














内容来源:滴血雄鹰















交流时间

一周,给大家提供互相交流的空间,

在这里不分资历深浅,不分水平高低,只要有想法,都可以畅所欲言。





通过热烈讨论,汇聚群众智慧,发现独到见解,解决疑难问题;达到增长知识,共同进步的目标。


















活动奖励:10-100个

土木

币(回复优秀者)






参与时间:2016/9/27-10/8


































































往期交流话题回顾:













【每周交例会·17期】单台水泵铭牌流量如何选取,请加以解释?


 











【每周交流会·14期】空调行业冷年“用价值战取代价格战”恐成空谈?









【每周交流会·13期】空调支架成“高空炸弹”?









【每周交流会·12期】 空调行业惨淡冷年,如何拯救自己?









【每周交流会·11期】&暖通 | 中国地铁空调温度如何彰显人性化?









【每周交流会.10期】新国标帮助了谁!又害了谁!









【每周交流会.8期】新风系统推广究竟卡在哪?









【每周交流会.7期】办公空调末端形式的选择!









【每周交流会.6期】静态平衡阀和动态平衡阀的区别是什么?一般怎么用?









【每周交流会.5期】2015年《全国建筑设计劳动(工日)定额》遭水暖设计师吐槽!









【每周交流会.4期】中央空调系统,大温差小流量系统的应用,整个系统是否节能?









【每周交流会.3期】对新国标《建筑防排烟系统技术规范》的学习









【每周交流会.2期】(专家讲堂)地下车库的防排烟设计?









【每周交流会.1期】(技术版)平时送排风和消防送排风...









往期更多内容请点击淘专辑查看













QQ截图20160921163057.jpg

免费打赏
789山
2016年10月12日 09:50:18
42楼
谢谢楼主提供分享,值得学习
回复
lingxg1986
2016年10月15日 10:46:01
43楼
谢谢楼主提供分享,值得学习
回复
青宇宇青
2016年10月17日 16:42:08
45楼
北京宏源兴业暖通技术有限公司,专门从事国内外供热、制冷设备及通风系统的销售、安装及系统集成业务;供热、制冷系统节能改造业务;供热、制冷能源、包烧 公司新作了网站,需要热度,所以过来发评论蹭热度。。希望楼主手下留情。。
回复
喜欢下雨的人
2016年10月27日 16:04:56
46楼
感谢楼主,学习下
回复
猪头阿三
2016年10月28日 08:23:33
47楼
资料不错,非常感谢分享!!!
回复
北五
2016年11月01日 21:14:53
48楼
谢谢楼主分享的资料!
回复
licaibian
2016年11月02日 11:17:16
49楼
阳光花农 发表于 2016-9-30 15:25 关于这个问题我也纠结过,也查了很多资料,发现这些规范和资料也有很多矛盾之处,但我觉得我们理解问题还是 …赞,层主说的不错。如果不差钱,所有的防火阀、排烟阀都做成带信号的都可以。我现在一般是一台风机只需要一个带信号的阀。
回复
panpandewangyi
2016年11月03日 15:49:27
50楼
个人认为也是不需要设置,但遇到新疆的一个项目,消防要求所以穿防火分区的阀都需要反馈
回复
mz1861
2016年11月04日 21:50:24
51楼
谢谢楼主分享的资料!马克精华
回复
zpf9999
2016年11月10日 21:19:04
52楼
排烟防火阀需要反馈信号,以明确阀门是开还是关
回复