现场加气块碰到的一些问题,分享一下,希望和大家一起学习
wang52356
wang52356 Lv.3
2016年09月26日 21:17:42
来自于建筑施工
只看楼主

最近工地开始砌筑墙体了,本来想做一个样板间的,结果班组太差了,做的都不好意拍照片了。。所以只有文字版了1、现场没有按规范设置皮数杆,皮数杆非常重要,谁都知道,但是现场工人为了省事,所以就不做了,最多在柱或者墙上给你画几道线。。。。2、没有设置皮数杆,所以就会有不合模数。。3、我们现场有水房间及外墙导墙采用的是C20素混凝土,其他室内房间采用MU10的混凝土实心砖,导墙高度为20cm.(建筑完成面上来)。

最近工地开始砌筑墙体了,本来想做一个样板间的,结果班组太差了,做的都不好意拍照片了。。所以只有文字版了
1、现场没有按规范设置皮数杆,皮数杆非常重要,谁都知道,但是现场工人为了省事,所以就不做了,最多在柱或者墙上给你画几道线。。。。
2、没有设置皮数杆,所以就会有不合模数。。
3、我们现场有水房间及外墙导墙采用的是C20素混凝土,其他室内房间采用MU10的混凝土实心砖,导墙高度为20cm.(建筑完成面上来)。
4、现场都是先植筋,然后再砌筑。砌筑的时候发现,植筋高度高了,所以现场就需要把砌块底挖个坑出来,这样做是不对的,但是为了救模数就只能这样。
5、植筋的问题:植筋的直径、深度、钢筋外露长度等等。。这个数值需要看植筋胶说明书,会有明确的数值。正常应该植筋完成1天后,且拉拔试验做完以后才能砌筑,但是现场做模板工程,所以半天就做了,做的时候一不小心就把刚植好的筋拉出来 。。。

6、灰缝的控制。现场砌筑采用的加气块专用粘结剂,这种材料对于灰缝的厚度有特殊要求,要求控制在3~4mm,现场很难控制,经现场测量基本都在5mm以外。另外就是灰缝的饱满度,也不是特别好,要求水平、竖向要求皆为80%。另外节能有要求的话水平灰缝饱满度为90%。现场用百格网测了几次。最多70%。
7、现场墙体的垂直度、水平度。。。因为结构做的时候,柱子或者墙本身垂直度就不是特别好,所以现场二次结构的时候必须借!借!也可以说还债。谁让主体结构浇筑的过程控制不严格呢。。
8、不合模数的另一种情况:砌块与板底、或者梁底留置高度。正常应该为2-5cm,但是现场砌筑万才发现。留了10cm。不大不小的!闹心!这个就看出来排版的重要性了。

9、不说了,明天选择另一块要继续砌筑样板了,我得去好好排排版了,不然又浪费工人的辛苦了!
免费打赏
甲方施工员
2016年09月27日 08:42:18
2楼
最近工地开始砌筑墙体了,本来想做一个样板间的,结果班组太差了,做的都不好意拍照片了。。所以只有文字版了
1、现场没有按规范设置皮数杆,皮数杆非常重要,谁都知道,但是现场工人为了省事,所以就不做了,最多在柱或者墙上给你画几道线。。。。
这工人不是水平太高 就是二八扣子
2、没有设置皮数杆,所以就会有不合模数。。
拆了改
3、我们现场有水房间及外墙导墙采用的是C20素混凝土,其他室内房间采用MU10的混凝土实心砖,导墙高度为20cm.(建筑完成面上来)。
这个可以 都是三皮实心砖打底
4、现场都是先植筋,然后再砌筑。砌筑的时候发现,植筋高度高了,所以现场就需要把砌块底挖个坑出来,这样做是不对的,但是为了救模数就只能这样。
根据砖的尺寸 考虑灰缝 植筋 有经验的队伍
5、植筋的问题:植筋的直径、深度、钢筋外露长度等等。。这个数值需要看植筋胶说明书,会有明确的数值。正常应该植筋完成1天后,且拉拔试验做完以后才能砌筑,但是现场做模板工程,所以半天就做了,做的时候一不小心就把刚植好的筋拉出来 。。
半天肯定拉不住 长度一般100~150即可 植筋胶也是要上强度的
6、灰缝的控制。2016年09月27日 08:56:45
3楼
楼上分析很到位!
回复
顺风顺水
2016年09月27日 08:57:21
4楼
植筋有规范的依据的!
回复
wang52356
2016年09月27日 09:27:55
5楼

是的!
回复
smallheader
2016年09月27日 10:34:52
6楼
甲方施工员 发表于 2016-9-27 08:42 最近工地开始砌筑墙体了,本来想做一个样板间的,结果班组太差了,做的都不好意拍照片了。。所以只有文字版 …3、外墙导墙采用的是C20素混凝土——这个有明文规定吗?碰过有工地直接砌墙的。
回复
甲方施工员
2016年09月28日 08:28:15
7楼
smallheader 发表于 2016-9-27 10:34 3、外墙导墙采用的是C20素混凝土——这个有明文规定吗?碰过有工地直接砌墙的。这个是 老板的砌筑规范规定的 所有墙体下都要导墙 后来是有水的房间
回复
solarsnake
2016年09月28日 09:28:17
8楼
挺好 最近正好用的到 多谢楼主啦
回复
mikelaoniu
2016年09月28日 10:13:42
9楼
现在的砌筑的砌体砌块质量也不一致,砌块大小尺寸都不同
回复
wang52356
2016年09月28日 10:19:17
10楼
甲方施工员 发表于 2016-9-28 08:28 这个是 老板的砌筑规范规定的 所有墙体下都要导墙 后来是有水的房间绝对正解,因为我们现场就这样的!
回复
lang04031312
2016年09月28日 11:32:00
11楼
下载学习学习
回复

相关推荐