《消规》6.1.6 当室外采用高压或临时高压消防给水系统时,宜与室内消防给水系统合用 。 这里所说的合用对消防泵而言如何取值。 1、室内外消防用水量叠加,扬程按大者取值。(有个问题,高层综合楼,室内40L/s,室外40L/s,消防泵若是叠加,则80L/s,扬程就按120m计算,现有市场就没有这么大的泵。消防泵做两用一备?,再说室内消防泵运作的时候,室外消防流量也没用。) 2、室内外消防用水量取大值,扬程按大者取值。个人觉得应该是这种计算方法。
2、室内外消防用水量取大值,扬程按大者取值。个人觉得应该是这种计算方法。
请赐教。
12楼
路过支持楼主~
回复
13楼
原来如此!!!!!!
回复
14楼
我要学习一下
回复
15楼
zw916019610_ 发表于 2016-9-29 14:45 这本图集很好下啊,土木在线就可以找到啊。以15开头就是15年出的谢谢 !!!我去找找看
回复
16楼
总结到位,谢谢
回复
17楼
规范说得在理,楼主理解有误,要灵活应用
回复
18楼
zw916019610_ 发表于 2016-9-28 15:05 大家都没有看15S909这本图集吗?56页里面讲的很清楚,分三种情况。1.室内外流量之和不太大和扬程不太高的建 …谢谢大神分享
回复
19楼
嗯,挺舒服的。
回复
20楼
嗯,挺舒服的。
回复
21楼
新消防规范图集15S909第32页,左下角小字。水泵两台并联时按消防设计流量的1/2选泵,三台并联时按消防设计流量的1/3选泵。
回复