浅析华南山区某变电站的接地网防雷改造工程应用
co1474870185062
2016年09月26日 15:10:40
来自于防雷减灾
只看楼主

摘要:本文通过华南某110KV变电站的接地网改造设计,对山区高土壤电阻率地区变电站接地装置采用电解离子接地系统进行了分析介绍,根据理论的计算分析,得出采用电解离子接地极材料及工艺有利于高土壤电阻率地区大量变电站接地网面积受限制的条件下改善变电站的接地电阻。本次改造由武汉岱嘉电气技术有限公司进行现场指导。 关键词:IEA电解离子接地极(接地棒),放热焊接,火泥模具,火泥熔粉 一、前言

摘要:本文通过华南某110KV变电站的接地网改造设计,对山区高土壤电阻率地区变电站接地装置采用电解离子接地系统进行了分析介绍,根据理论的计算分析,得出采用电解离子接地极材料及工艺有利于高土壤电阻率地区大量变电站接地网面积受限制的条件下改善变电站的接地电阻。本次改造由武汉岱嘉电气技术有限公司进行现场指导。

关键词:IEA电解离子接地极(接地棒),放热焊接,火泥模具,火泥熔粉

一、前言
现代变电站集中安装了最重要的测量、监控、保护、通信、计算机网络等先进的电子设备、电气设备和电气装置。因此需要有良好的接地装置,以实现工作接地、保护接地和防雷接地等不同功能接地系统的综合要求。但是,变电站接地网的设计、施工问题、尤其是山区、临海、丘陵等复杂地质环境下的接地网的设计、施工问题一直是变电站建设中的一大难题。随着国家电力事业的不断发展,各种高科技产品和技术不断被电力部门所采用,IEA电解离子接地系统这一新技术以其接地效果优异,占地面积小,施工周期短的优点被得到广泛的应用。

二、项目介绍
此山区110kv变电站面积想丢较大,分为站内装置区与站内生活区两部分。周围地势为平原,大部分地区地表下约2米处有碎石。站内原接地网电阻值为0.65欧,不能满足电阻值小于0.5欧的标准,接地网需外引降阻改造。武汉岱嘉电气技术有限公司负责该变电站的接地降组改造。
三、技术应用
为使接地电阻小于0.5欧。我司采用外引的方式并均匀安装20套IEA电解离子接地极(接地棒)作为垂直接地极配合回填料联合降阻。
IEA电解离子接地极(接地棒)由先进的合金化合物组成,电极外表是铜合金,以确保导电性能及较长使用寿命,通过顶部的呼吸孔吸收空气和土壤中的水分,使接地极中的化合物潮解产生电解离子释放到周围的土壤中,活性调节周围的土壤,将土壤电阻率降低,并且电极周围包裹的特制回填料具有良好的膨胀性、吸水性和离子渗透性,既确保电极与土壤紧密接触,降低接触电阻。
IEA电解离子接地极(接地棒)与地网连接的引出线为95mm2铜绞线,95mm2铜绞线通过火泥熔接与地网进行连接。
火泥熔接,是放热熔接的一种,是利用化学反应(燃烧) 时产生的超高热来完成的熔接法。火泥熔接需要配备专用的火泥模具及火泥熔粉。
该项目施工完成回填结束后,外延部分测量电阻值为0.14欧,效果十分理想,将外延部分与主地网连接后侧得电阻值为0.46欧,达到了地网电阻值小于0.5欧的要求。
下图为现场施工照片

四、结论
IEA电解离子接地极(接地棒)与回填料配合使用,降阻效果十分理想,在变电站的改造工程中,建议优先考虑使用IEA电解离子接地极(接地棒),施工方便,使用寿命长,免维护。极具应用价值。而与其他焊接方式相比,火泥熔接(放热焊接,放热熔接)优势非常明显,并且焊接质量高,操作简单,在质量要求较高的工程中应该采用放热焊接的技术。