我们托管的一台单级1T/H的RO机,流程如下原水(自来水)-石英砂-活性炭-树脂-保安过滤器-RO机-后置活性炭-水箱-变频泵-精密过滤器-用户,消毒采用的是臭氧消毒。最近有不少用户反映使用不锈钢热水壶烧一段时间水壶底就变黑了,开始以为是用户壶的质量问题,最近又有人反映用玻璃热水壶烧水壶底也变黑了,这就纳闷了,水质检查也正常啊,有哪位大神知道原因啊,给分析下,不胜感激。
我们托管的一台单级1T/H的RO机,流程如下原水(自来水)-石英砂-活性炭-树脂-保安过滤器-RO机-后置活性炭-水箱-变频泵-精密过滤器-用户,消毒采用的是臭氧消毒。最近有不少用户反映使用不锈钢热水壶烧一段时间水壶底就变黑了,开始以为是用户壶的质量问题,最近又有人反映用玻璃热水壶烧水壶底也变黑了,这就纳闷了,水质检查也正常啊,有哪位大神知道原因啊,给分析下,不胜感激。
2楼
不锈钢氧化?活性炭漏碳?
没见过,猜的
回复
3楼
静静的小路 发表于 2016-9-26 16:59 不锈钢氧化?活性炭漏碳?没见过,猜的别的地方没见过壶底发黑,只有这个小区的设备制的水有这种问题。要是活性炭漏碳精密过滤器应该会挡住,滤芯也没见发黑,真实见鬼了
回复
4楼
静静的小路 发表于 2016-9-26 16:59 不锈钢氧化?活性炭漏碳?没见过,猜的会不会是臭氧浓度太高腐蚀的?:funk:
回复
5楼
后置活性碳后没有滤芯吗那不是
你说的可能倒是比较有可能的,臭氧强氧化性,把铁氧化了很简单
回复
6楼
静静的小路 发表于 2016-9-27 16:21 后置活性碳后没有滤芯吗那不是先调节下臭氧发生器观察下吧,实在不行在化验下水质
回复
7楼
有臭氧的水接触低于304不锈钢会发红,不是发黑
回复
8楼
你看看是否才开始就这样
回复
9楼
hyd8848 发表于 2016-9-28 18:53 有臭氧的水接触低于304不锈钢会发红,不是发黑这就奇怪了到底是啥 啊。。。
回复
10楼
浪尽天涯 发表于 2016-9-29 12:04 你看看是否才开始就这样去年有几户这样,年后今年年初更换了RO膜,没想到又出现了,tds8个左右
回复
11楼
精密活性碳,活性碳过段时间要换
回复