求助:变频器启动电机,电流表无显示问题
wutaixiong
wutaixiong Lv.5
2007年11月16日 10:13:49
来自于电站工程
只看楼主

一台630KW水泵用变频启动,空载调试和带负载调试电流表均无指示,检查了电流表和CT都正常,CT取电位于变频器进线前的开关出线处。请高手分析一下究竟是什么原因!谢谢!

一台630KW水泵用变频启动,空载调试和带负载调试电流表均无指示,检查了电流表和CT都正常,CT取电位于变频器进线前的开关出线处。请高手分析一下究竟是什么原因!谢谢!
免费打赏
linxingjixiechang
2007年11月20日 09:43:45
12楼
你可以把电流表重接一下试试看
回复
linxingjixiechang
2007年11月20日 14:17:06
13楼
怎么样试了没有?
回复
wutaixiong
2007年11月20日 19:53:53
14楼
电流表换到其他地方正常。今天讨论一下,原因可能是工频互感器可能收到变频器的干扰导致电流表不显示。
变频器厂家建议将互感器接到变频器输出端,改天去看看是不是这个原因!
回复
beijingleshi
2007年11月23日 16:22:47
15楼
变频器我是不懂的,不过我的朋友正在做变频装置,这个问题可以帮你问问。
回复
beijingleshi
2007年11月23日 16:23:36
16楼
顺便告诉你一个消息。那宣称在北京三义干过,后来自己开公司的叫杨国权的老板,可是把我的朋友给害苦了。
我的朋友最近从时代那里买了一套无功补偿的装置,不想用不到半年竟然是全套电容爆掉!起初杨说他在北京三义做过,现在自己来做,我们也就信了,毕竟与三义也合作一次。现在出了这个事,实在让人难堪也不好说!
实在无奈,想想这个杨大老板真不是个东西,对不住朋友,我那朋友算是认错人了。
回复
wutaixiong
2007年11月24日 20:25:33
17楼
当满负载运行的时候,变频柜上的电流表终于显示了,看来是还是因为空载电流太小导致不能显示!
回复
sheng2002966
2007年11月24日 21:19:36
18楼
使用变频器在低频率时,因输出电压降低,输出可有明显电流,但反映到输入侧时电流就很小了.可更换稍小的电流互感器及电流表.
回复
zzqeng
2007年12月02日 10:59:16
19楼
你的CT是接在了旁路了。
回复
wutaixiong
2007年12月04日 09:29:29
20楼
现在满负载运行,CT电流表正常了!

应该就是这个朋友说的原因,可能是CT和电流表选择大了。目前变频输出侧的电流在没达到额定电流时,电流表显示的电流大约为变频器的显示的3分之一,所以变频器输出侧在小于300A的时候,在CT上显示的电流几乎不表示。因为电流表上最小的读数是100A。而变频器输出侧在大于300A的时候,电流表开始指示。
回复
zsp---1976
2008年07月04日 10:58:14
21楼
电流表的型号可能不对,用电动系的。
回复

相关推荐

APP内打开