求助:变频器启动电机,电流表无显示问题
wutaixiong
wutaixiong Lv.5
2007年11月16日 10:13:49
来自于电站工程
只看楼主

一台630KW水泵用变频启动,空载调试和带负载调试电流表均无指示,检查了电流表和CT都正常,CT取电位于变频器进线前的开关出线处。请高手分析一下究竟是什么原因!谢谢!

一台630KW水泵用变频启动,空载调试和带负载调试电流表均无指示,检查了电流表和CT都正常,CT取电位于变频器进线前的开关出线处。请高手分析一下究竟是什么原因!谢谢!
免费打赏
mfei2008
2007年11月16日 11:25:35
2楼
电流表是否有小空开,带电测电流表的电压。

回复
ycwyp2000
2007年11月16日 13:09:42
3楼
首先我要说的是不要把这个问题想复杂了。应该就是一点小故障没有解决。
一般变频器有工频旁路,建议你切换到工频旁路检查以下是该表记回路(C T、回路,分流……)的问题还是变频器谐波导致一次电能质量受到干扰。按理说不存在第二种情况。如果没有工频旁路,建议用仪器人为的建立一个工频环境检查。如果真的是第二种情况,赶紧联系变频器厂家,不要把段上其他的设备弄跳了。呵呵。
请大家继续发言。
回复
my_tulip1
2007年11月16日 14:13:36
4楼
三楼说的第二种情况我想可以排除,恐怕还是测量回路中有开路或接触不良的地方,建议仔细检查一下。
回复
jinmenghai
2007年11月17日 17:52:45
5楼
采用排除法,先检查电流表是否有问题,再检查CT是否有问题穿法是否正确,如果这两个都没问题,那这问题肯定在二次配线上,肯定是有开路的地方,而且CT开路是很危险的.
回复
chnp38
2007年11月17日 19:29:36
6楼
首先请问电机是高压电机还是低压电机,不过想来630KW的电机应该是6KV(或10KV)的高压电动机吧。然后请检查CT是否合适,如电压等级,变比是否合适,电流表选型是否合适,变比是否与CT变比一致;另外,是现场与配电室的电流表都无指示还是仅仅是配电室的电流表无指示?如果以上都正确,建议检查一次回路与二次回路接线是否正确,只要照上面做了,相信你一定可以排除此故障。
回复
czy82138213@co163
2007年11月18日 11:49:53
7楼
首先请问电机是高压电机还是低压电机,不过想来630KW的电机应该是6KV(或10KV)的高压电动机吧。然后请检查CT是否合适,如电压等级,变比是否合适,电流表选型是否合适,变比是否与CT变比一致;另外,是现场与配电室的电流表都无指示还是仅仅是配电室的电流表无指示?如果以上都正确,建议检查一次回路与二次回路接线是否正确,只要照上面做了,相信你一定可以排除此故障。
回复
wutaixiong
2007年11月18日 14:18:40
8楼
电机是660V的!线路均检查过,没发现问题!其他电流表正常,就是带变频器的电流表不显示。
回复
mr_yon
2007年11月18日 19:07:26
9楼
能不能挂上钳形表,660V的,可以找个钳形表在变频器前后都测测看,或者使用替代法,将无读数的互感器,电流表替代了试试,即使有谐波,也不应该没有电流读数.
回复
cuihh
2007年11月19日 09:15:48
10楼
用动铁式仪表
回复
chnp38
2007年11月19日 21:03:18
11楼
带变频器的电流表不显示?这是什么意思啊?能不能把该电流表和CT具体的接线方式描述一下,这样我才能够进行分析!
回复

相关推荐

APP内打开