风机盘管加新风系统之新风机风量取值
小虎爸
小虎爸 Lv.9
2016年09月25日 10:33:16
来自于中央空调
只看楼主

在设计风机盘管加新风系统时,新风机风量应如何取值,要不要乘以同时使用系数?因为新风支管一般设手动调节阀,所以即使风机盘管关闭时,新风量依然不减;另外一些公共区域如走道、前室等也需要连续供应新风,那新风量不但不能乘以同时使用系数,其取值还要超出总人数所需新风量?

在设计风机盘管加新风系统时,新风机风量应如何取值,要不要乘以同时使用系数?因为新风支管一般设手动调节阀,所以即使风机盘管关闭时,新风量依然不减;另外一些公共区域如走道、前室等也需要连续供应新风,那新风量不但不能乘以同时使用系数,其取值还要超出总人数所需新风量?
免费打赏
竹艳612
2016年09月26日 18:20:47
2楼
计算新风量是需要加上走道这些公共区域的呀,这些可以按通风换气次数1立方/小时计算新风量
回复
小虎爸
2017年05月12日 13:58:44
3楼
竹艳612 发表于 2016-9-26 18:20 计算新风量是需要加上走道这些公共区域的呀,这些可以按通风换气次数1立方/小时计算新风量因为人员的流动性,所以新风量实际取值会大于按总人数所需的新风量了?