双极压缩制冷系统如何充注制冷剂
孙少爷的剑
2016年09月24日 18:46:13
来自于制冷技术
只看楼主

一台比泽尔双极压缩机,型号为S4N-8.2Y-40P 冷媒404. 听用户说平时使用温度在零下40几度,有时候可以到-60几度。现在冷媒漏完了,需重新加冷媒,这个冷冻机现在无负荷(卧式钢罐里面无被冷却无),1 抽真空时 系统中有多个电磁阀,抽空时能抽干净吗?2 表压的高压 中压 低压 根据以上的数据 表压应该是多少啊? 3 我有设备的图片在手机上 发帖时想发上来给大家看看 ,可是没有上传图片的按纽。

一台比泽尔双极压缩机,型号为S4N-8.2Y-40P 冷媒404. 听用户说平时使用温度在零下40几度,有时候可以到-60几度。现在冷媒漏完了,需重新加冷媒,这个冷冻机现在无负荷(卧式钢罐里面无被冷却无),1 抽真空时 系统中有多个电磁阀,抽空时能抽干净吗?2 表压的高压 中压 低压 根据以上的数据 表压应该是多少啊? 3 我有设备的图片在手机上 发帖时想发上来给大家看看 ,可是没有上传图片的按纽。
免费打赏
孙少爷的剑
2016年09月24日 19:16:46
2楼
在线等哦 老师们 谢谢了
回复
荣昌制冷
2016年09月25日 06:56:02
3楼
孙少爷的剑 发表于 2016-9-24 19:16 在线等哦 老师们 谢谢了双级系统会没有高压储液器吗?加注量以不超过储液器的70%左右为准。加注可在调节台上,储液器上,低压侧部位都可进行。抽空时,电磁阀是通电开启状态的,应该可以通过。也可以在电磁阀前后同时进行抽空。系统的高压压力与环温或冷凝器的种类,冷却方式,如冷却水的进水温度等因素有关。低压压力以低压级为准,即以蒸发器的制冷温度下的蒸发温度的对应压力相近。
回复
孙少爷的剑
2016年09月25日 08:55:59
4楼
荣昌制冷 发表于 2016-9-25 06:56 双级系统会没有高压储液器吗?加注量以不超过储液器的70%左右为准。加注可在调节台上,储液器上,低压侧部 …荣昌老师您好,1 没有高压储液器,这台是水冷机(壳管冷凝器) 2 电磁阀的控制的确是通电开路,但是在抽空时如何通电啊?3 在没有冷却负荷时加冷媒能加准吗,是不是能放些水进去。4 设备上的中压压力表反映的压力能说明什么,也就是有啥用途?压力高了会怎样 低了又会怎样?5 404冷媒在-50度时的蒸发温度时 低压表压是多少啊?
回复
荣昌制冷
2016年09月25日 09:30:58
5楼
孙少爷的剑 发表于 2016-9-25 08:55 荣昌老师您好,1 没有高压储液器,这台是水冷机(壳管冷凝器) 2 电磁阀的控制的确是通电开路,但是在抽 …没有高压储液器,那冷凝器在设计时就留出了一定的容积储液了。不开压缩机的情况下,可以把电磁阀接压缩机或控制器的线路暂时断开,另接电源至电磁阀通路,待真空后再复原。系统真空后可在停机状态下利用真空与氟瓶的压差直接加液,待双方压力平衡后再开机补加至视液镜刚消除气泡为准;也可视系统正常运行下的工况补加。双级系统在中冷器上都设有中间压力,即经低压级压缩后进入中冷器的压力,也可视为低压级的排气压力。如果中间压力过高,说明中冷器的冷却效果差;中间压力过低则说明低压级的低压过低,中冷器的液面过高,中间温度过低。R404A制冷剂系统,蒸发温度-50度时的对应压力是0.084MPa绝压=0.016MPa表压。扣除回气管路一定的压力损失,低压压力约为0MPa左右。
回复
孙少爷的剑
2016年09月25日 10:11:15
6楼
似乎明白了一些了 谢谢
回复
孙少爷的剑
2016年09月25日 10:15:17
7楼

回复

相关推荐

APP内打开