网吧供电求助谢谢谢谢
co1474625736243
2016年09月24日 18:05:17
只看楼主

各位前辈,我的网吧77台电脑,无空调,有三个电表在一楼。(不是三相电,三个电表的进线没办法理清有没有均分在不同的相上)。我所遇到的问题是:根据装修电工的说法,从一楼引入二楼的线要7根(3火3零1地),但当前实地只有6根,要再引一根非常麻烦且难看。我有一电力公司的朋友说5根就可以。各说各的有理,不知道该如何,请教前辈们,是否还需要再引一根线?如不需要,该如何接线?在此先谢过!另:这栋楼是商住楼,1楼配电房里电表很多线也很乱,看上去布电的时候已经根据电表数目做了三相均衡分配,但是我用的3个表有没有分在三个相上无法看出来。还担心三个表都在同一相上,造成三相不平衡,有什么办法可以区分出来?

各位前辈,我的网吧77台电脑,无空调,有三个电表在一楼。(不是三相电,三个电表的进线没办法理清有没有均分在不同的相上)。我所遇到的问题是:根据装修电工的说法,从一楼引入二楼的线要7根(3火3零1地),但当前实地只有6根,要再引一根非常麻烦且难看。我有一电力公司的朋友说5根就可以。各说各的有理,不知道该如何,请教前辈们,是否还需要再引一根线?如不需要,该如何接线?在此先谢过!
另:这栋楼是商住楼,1楼配电房里电表很多线也很乱,看上去布电的时候已经根据电表数目做了三相均衡分配,但是我用的3个表有没有分在三个相上无法看出来。还担心三个表都在同一相上,造成三相不平衡,有什么办法可以区分出来?
免费打赏
骑猪的神圣骑士
2016年09月26日 11:06:01
2楼
本帖最后由 骑猪的神圣骑士 于 2016-9-26 11:11 编辑

既然表前线 已经接好了 就不用管他三相平不平衡了

表后线的零线从电表引出来之后可以接在一起,线用大一个等级。然后5根线拉到二楼,到了二楼之后再把零线分成3根 进各自的配电箱,接在一起和分开的时候最好用接线端子,不要硬接
回复
co1474625736243
2016年09月26日 16:21:11
3楼
骑猪的神圣骑士 发表于 2016-9-26 11:06 既然表前线 已经接好了 就不用管他三相平不平衡了 表后线的零线从电表引出来之后可以接在一起,线用大 …谢谢前辈回复,那我现在有6根10平方的线,是不是就可以把当中的两根线并联一起看做一根20平方的零线使用?
回复
骑猪的神圣骑士
2016年09月26日 16:56:53
4楼
可以这么弄 没得问题
回复
骑猪的神圣骑士
2016年09月26日 16:57:51
5楼
初音1 发表于 2016-9-26 16:21 谢谢前辈回复,那我现在有6根10平方的线,是不是就可以把当中的两根线并联一起看做一根20平方的零线使用? …可以这么 弄 没得问题 ,
回复
的散热
2016年09月26日 17:06:03
6楼
如果没有三相均衡负载,零线肯定要用大点,如果有,零线和相线一样大没有问题
回复
方安电子
2016年09月28日 15:11:20
7楼
不是有6根线吗 3根火线用 两根并在一起当零线用 剩一根做地线用
回复