VRV多联空调机分歧管的支管是不是不能再接分歧管,学校教科书这么说,但是格力的安装手册里面又说可以???????到底是可不可以???
VRV多联空调机分歧管的支管是不是不能再接分歧管,学校教科书这么说,但是格力的安装手册里面又说可以???????到底是可不可以???
2楼
分歧管应该从总管上解出,分歧后再分歧,原则上是肯定不合理,除非第一次的分歧管管径与总管径一样。
回复
3楼
可以再进行分支,你应该查看厂家的技术手册
回复
4楼
荣昌制冷 发表于 2016-9-25 07:01 分歧管应该从总管上解出,分歧后再分歧,原则上是肯定不合理,除非第一次的分歧管管径与总管径一样。也就是说在楼层与楼层之间的,用分歧管主管连接,分歧到的具体某层用支管,在从支管用分歧,分歧到同一层每个房间?但是同一层,就不要用分歧管的支管再接分歧管?
回复
5楼
谢谢楼主分享的资料!
回复
6楼
制冷研发 发表于 2016-9-26 09:27 也就是说在楼层与楼层之间的,用分歧管主管连接,分歧到的具体某层用支管,在从支管用分歧,分歧到同一层 …原则上(规范的配管计算)歧管截面面积的总和等于支管的截面面积;支管截面面积的总和等于总管的截面面积。
回复
7楼
不超过两级吧。
回复
8楼
可以一直在分歧管再接下去,但总长度不要超过厂家样本上的限长。