每层用一根立管而不是一根用到顶层?
weibo_1438390411389
2016年09月24日 15:34:12
只看楼主

7层的商住,一层有部分商铺,楼上为住宅,为什么已经画好的图纸上是每一层用一根给水立管,而不是一层给水立管直接用到7层的?

7层的商住,一层有部分商铺,楼上为住宅,为什么已经画好的图纸上是每一层用一根给水立管,而不是一层给水立管直接用到7层的?

负一层.png


1层.png

免费打赏
weibo_1438390411389
2016年09月24日 15:36:07
2楼
修改,图片1名称为1层,图片2名称为2层。
回复
lichangan1000
2016年09月24日 15:59:14
3楼
水表集中设置的要求。
回复
weibo_1438390411389
2016年09月25日 08:23:17
4楼
lichangan1000 发表于 2016-9-24 15:59 水表集中设置的要求。谢谢O(∩_∩)O,请问是规范中的要求嘛?
回复
lichangan1000
2016年09月25日 22:47:48
5楼
规范没要求集中,只要求户外。
回复
飞机都去哪了
2016年09月26日 10:07:41
6楼
多层的建筑一般都这样,高层有水表井,多层的水表都集中放在外面,便于抄表和管理,这个图没错
回复
攻城师55731
2016年09月27日 11:14:03
7楼
多层集中摆放,便于抄表,通常放置于户外!

而高层有专门的管道井,一户一表,水表采用远传式!
回复
snowdrift2010
2016年09月27日 11:27:08
8楼
这样会不会造成资源的浪费呢??
回复
lichangan1000
2016年09月27日 11:54:02
9楼
浪费是肯定的,一根较粗管和7根DN20
回复
苏慕白
2016年09月28日 08:59:34
10楼
水表集中放在一起,便于抄表
回复
pspzl
2016年09月28日 16:11:22
11楼
一般是当地水务集团的要求,有的地方不要求集中
回复

相关推荐

APP内打开