经雨水收集后,在末端设置调蓄池,调蓄池的进水管应该优先进入调蓄池,然后在排入市政管网,还是优先排入市政管网,在排入调蓄池,是否有这方面的图集之类的可参考?PS:各厂家有时候不一致。
经雨水收集后,在末端设置调蓄池,调蓄池的进水管应该优先进入调蓄池,然后在排入市政管网,还是优先排入市政管网,在排入调蓄池,是否有这方面的图集之类的可参考?PS:各厂家有时候不一致。
2楼
这个是绿色建筑的范畴,我简单说为什么要做调蓄,就是因为不想一下子把水全排到市政管网,然后剩下的你懂的。
回复
3楼
可以参考10ss705,里面有个关于雨洪调蓄排放的,过绿色建筑没问题。
回复
4楼
调蓄池,目的就是削减峰值流量。根据北京地区的雨型,最大值发生在20min,如果把前20min储存起来,对市政管网而言峰值会发生在25min前后,此时水流已大大减小,雨后12h内把调蓄池水量提升泵排除。
一般设计是在进调蓄池前设弃流井,分两叉,一个进水池,一个跨越水池在水池后与从水池出来水汇合,再排入市政。
进水池和储水池管道标高应相等且津贴池顶盖(充分利用容积)。
弃流井:在排往跨越管之前设小水堰,下侧开孔。即前期小雨量弃流,当大雨量时,由于挡水堰的存在,水自然流向水池那个管。
回复
5楼
先进入调蓄池