关于雨水调蓄池计算的思考
永不言弃的古月
2023年01月12日 09:37:58
只看楼主

调蓄池的设计需计算雨水调蓄池的有效容积V调蓄池设置时,分以下几种情况:(1)合流制径流污染物控制               V=3600ti(n-n0)Qdrβ     ti---调蓄工程进水时间,宜采用0.5~1h。     n---调蓄工程建成后的截留倍数。

调蓄池的设计需计算雨水调蓄池的有效容积V

调蓄池设置时,分以下几种情况:

(1)合流制径流污染物控制

               V=3600ti(n-n0)Qdrβ

     ti---调蓄工程进水时间,宜采用0.5~1h。

     n---调蓄工程建成后的截留倍数。

     n0---系统原截留倍数。

     Qdr---截留井原旱流污水量(m3/h)。

     β---安全系数,可取1.1~1.5。

(2)分流制径流污染物控制

               V=10DFφβ

     D---调蓄量(mm),按降雨量计,可取4~8mm。

     F---汇水面积(hm2)。

     φ---径流系数。

     β---安全系数,可取1.1~1.5。

(3)削减排水管道洪峰

               V=[-(0.65/n^1.2+b/1.2*(0.5/0.2+n)+1.10)*lg(a+0.3)+0.215/n^0.15]*Q*t

     a---脱过系数,调蓄池下游设计流量于上游设计流量比值。

     Q---调蓄池上游设计流量(m3/min)。

      b、n---暴雨强度公式系数。

      t---降雨历时(min)。

      市政排水管道在设置雨水调蓄池时,大多数使用的是消减管道洪峰的这一种情况,计算出雨水调蓄池有效容积后,根据场地大小综合考虑后,进而确定调蓄池的深度,下期介绍立交排水的思考。


免费打赏
一个不容易的人
2023年01月12日 17:39:25
2楼

这是把规范粘下来了,你想思考啥

回复
永不言弃的古月
2023年01月13日 10:58:40
3楼

最后一句是思考,前面是我的学习记录哦

回复
巩少
2023年01月16日 08:16:50
4楼

关键是里边的参数怎么取的,去年做过一个雨水调蓄的方案,用的就是第三个公式,话降雨历时t握手不知道是算的,还是就直接取的数值


回复