调蓄池的设计需计算雨水调蓄池的有效容积V调蓄池设置时,分以下几种情况:(1)合流制径流污染物控制 V=3600ti(n-n0)Qdrβ ti---调蓄工程进水时间,宜采用0.5~1h。 n---调蓄工程建成后的截留倍数。
调蓄池的设计需计算雨水调蓄池的有效容积V
调蓄池设置时,分以下几种情况:
(1)合流制径流污染物控制
V=3600ti(n-n0)Qdrβ
ti---调蓄工程进水时间,宜采用0.5~1h。
n---调蓄工程建成后的截留倍数。
n0---系统原截留倍数。
Qdr---截留井原旱流污水量(m3/h)。
β---安全系数,可取1.1~1.5。
(2)分流制径流污染物控制
V=10DFφβ
D---调蓄量(mm),按降雨量计,可取4~8mm。
F---汇水面积(hm2)。
φ---径流系数。
β---安全系数,可取1.1~1.5。
(3)削减排水管道洪峰
V=[-(0.65/n^1.2+b/1.2*(0.5/0.2+n)+1.10)*lg(a+0.3)+0.215/n^0.15]*Q*t
a---脱过系数,调蓄池下游设计流量于上游设计流量比值。
Q---调蓄池上游设计流量(m3/min)。
b、n---暴雨强度公式系数。
t---降雨历时(min)。
市政排水管道在设置雨水调蓄池时,大多数使用的是消减管道洪峰的这一种情况,计算出雨水调蓄池有效容积后,根据场地大小综合考虑后,进而确定调蓄池的深度,下期介绍立交排水的思考。