【给排水施工点31#】图解房屋建筑预埋水电管道及问题措施
qq_1459212563213
2016年09月22日 11:28:36
只看楼主

1、穿线管预埋排布,其实预埋口交界处也是和室内装修一样要求横平竖直,类似90度小弯的。 2、顺墙面穿插预埋线管,以方便后期施工 3、预留坐槽,看着还行吧 4、配电线箱走线预留 5、预埋排水管,厕所三通,排水管预埋时,要注意防止大的杂物掉进去,避免后期使用。 建筑水电预埋常见问题及措施


1、穿线管预埋排布,其实预埋口交界处也是和室内装修一样要求横平竖直,类似90度小弯的。
1.png
2.png
2、顺墙面穿插预埋线管,以方便后期施工
3.png
4.png
5.png
3、预留坐槽,看着还行吧
6.png
7.png
4、配电线箱走线预留
8.png
9.png
5、预埋排水管,厕所三通,排水管预埋时,要注意防止大的杂物掉进去,避免后期使用
10.png
11.png

建筑水电预埋常见问题及措施

一、预埋施工方面
1、地下室底板预埋
(1)工作内容: 接地体、接地干线的焊接,疏散指示灯线管预埋,排水管道预埋,人防管道预埋,潜污泵的电源线管预埋和潜污泵出水管预埋;

(2)常见问题及解决措施:
1)、接地体、接地干线的焊接:
①问题:接地体两根钢筋未与桩基础的对角的两根钢筋分别焊接(多为跨接),或未与引下线连接;
解决措施:接地体焊接时,进行跟踪检查,对不合的地方进行现场整改;
②问题:焊接过程中,搭接长度不满足要求,或出现焊接不饱满、虚焊、焊渣未去除等;根据建筑电气工程施工质量验收规范24.2.1,接地装置的焊接应采用搭接焊,搭接长度应符合下列规定: 扁钢与扁钢搭接为扁钢宽度的 2 倍,不少于三面施焊;圆钢与圆钢搭接为圆钢直径的 6 倍,双面施焊;圆钢与扁钢搭接为圆钢直径的 6 倍,双面施焊;扁钢与钢管,扁钢与角钢焊接,紧贴角钢外侧两面,或紧贴 3/4 钢管表面,上下两侧施焊;除埋设在混凝土中的焊接接头外,有防腐措施。
解决措施:焊接前,对工人进行交底,接地体焊接时,进行跟踪检查;
2)、疏散指示灯线管预埋:
①问题:地下室底板浇筑完后,柱子位置JDG线管明露;
解决措施:在预埋时,要求将JDG管预埋在面筋下;对于已经明露的线管,进行割槽暗敷处理;
12.png


(3)其他注意点:
①、接地体、接地干线的焊接需在底板钢筋敷设完成,混凝土浇筑前完成;
②、疏散指示灯在柱子的预埋中要注意方向,即预埋的柱子的哪一面,另外
③、地下室底板的人防排水管和电梯基坑排水管多用镀锌钢管,不得将镀锌钢管进行焊接;
④、潜污泵管必须预埋在底板中,若暗敷在底板找平层中,有可能导致集水坑盖板无法安装;


2、地下室顶板预埋
(1)工作内容: 接地干线的焊接,电力、照明电源线管预埋,消防和弱电线管预埋,给水管套管、消防套管和人防套管预埋;

(2)常见问题及解决措施:
①问题:由于地下室顶板的预埋管较多,容易出现漏预埋或预埋错误;
解决措施:在预埋时,现场进行核对;

(3)其他注意点:
①、地下室顶板的预埋套管要用防水套管;
②、地下室顶板的预埋中,JDG管都要进行扣压,同时用紧定螺钉进行固定;
③、在浇筑混凝土时,必须有人进行护管;

3、主体预埋阶段
(1)工作内容:
①、强电系统预埋:户内开关、插座、灯具、配电箱预埋,井道开关、插座、灯具、电缆套管预埋,屋面开关、插座、灯具、电缆套管预埋;
②、给排水系统预埋:户内排水套管、给水管套管预埋,水井给排水套管预埋;
③、消防系统预埋:水井消防立管和喷淋立管套管预埋,喷淋支管预埋,烟感探测器、消火栓按钮、手动报警按钮、声光报警器、闭门器、楼层灯、正压送风阀等预埋;
④、弱电系统预埋内容包括:可视对讲室内分机、燃气泄漏探测器、门磁和紧急按钮的预埋;
⑤、防雷接地预埋:接地干线预埋,防雷检测点预埋,卫生间等电位焊接预埋,均压环预埋,引下线预埋,屋面电梯机房等电位预埋;

(2)常见问题及解决措施:
1).电力插座预埋常见问题
①问题:叠管,即在分户配电箱、多媒体相处,以及管线密集处容易出现,同一个点上3根PVC管重叠,导致保护厚度不够,影响结构;
解决措施:在预埋时,进行跟踪检查,对叠管的地方进行现场整改;
13.png

②问题:并管,在分户配电箱、多媒体相处和管线密集处容易出现多根PVC管并列不管影响混凝土的浇筑和板的质量,导致以后板漏水;因此需要留一定的间距。
解决措施:在预埋时,进行跟踪检查,对叠管的地方进行现场整改;
14.png

③问题:在配电箱处,因模板的移动或旧模板的使用,导致在模板上钻的洞位置偏移,以致梁的模板上孔太多且没封堵,影响梁的浇筑质量。
解决措施:若原来钻的洞不用,需要求班组对其进行封堵,若孔洞较多则需要联系木工班组对模板进行更换;
15.png

16.png

④问题:在配电箱处,电线管集中在梁的局部,影响粱的有效断面,要求分开设置,保持一定间距。
解决措施:施工前针对该问题对班组进行充分交底,在预埋时要特别注意检查;
17.png

18.png

⑤问题:在时间比较赶的时候,会出现上翘的PVC管不绑扎固定,容易被踩浇筑到板中而堵管。
解决措施:施工前对班组进行充分交底,混凝土浇筑前对预埋情况进行检查;
19.png


2).照明预埋常见问题
①问题:户内照明灯头盒偏位,屋面(特别是斜屋面)的灯头预埋盒数量是否正确;
解决措施:施工前对班组进行充分交底,混凝土浇筑前对预埋情况进行检查;
②问题:卫生间防水吸顶灯到等电位端子排LEB之间没有预埋管道。
解决措施:施工前对班组进行充分交底,混凝土浇筑前对预埋情况进行检查;
③问题:金属导管严禁对口熔焊连接;镀锌和壁厚小于等于2mm的钢导管不得套管熔焊连接。公共部位的JDG管不得焊接。
解决措施:施工前对班组进行充分交底,施工时要对JDG的施工工艺进行监督;
20.png


3).防雷接地预埋常见问题
①问题:引到LEB箱的钢筋截面积不能太小,不能小于25*4的扁钢或12mm2的圆钢。
解决措施:施工前对班组进行充分交底,混凝土浇筑前对预埋情况进行检查;
21.png

②问题:引到LEB箱的钢筋不能点焊在两根不同的钢筋上。
③问题:若引到LEB箱的钢筋从梁上焊接,则这根梁钢筋必须和钢筋网焊接在一起。
解决措施:施工前对班组进行充分交底,钢筋网焊接时进行检查;
22.png


(3)其他注意点:
①、电气预埋在底筋绑扎完,面筋没绑时完成;
②、电力插座的PVC预埋管上翘部分尽量预埋在梁里或者剪力墙里,这样比较不容易因被踩而导致堵管;
③、在剪力墙里的管可以一次预埋到插座的高度,这样可以少一个接头。
23.png

24.png

④、剪力墙中的插座预埋时,要考虑到找平层3~5cm的高度;
⑤、埋时可以在模板安装完成且没有绑扎底筋时,对插座和灯盒的位置进行提前放样,画出走向,这样可以提升预埋速度,在浇筑完成后也可以知道预埋的方向。
25.png

26.png

整理自互联网,如有侵权,请联系删除
往期引导:
【给排水施工点30#】如何做好高层建筑的水电安装预留预埋工作
【给排水施工点29#】建筑水暖电预埋做法的对与错
【给排水施工点28#】精确解读室外给水管道施工流程!
【给排水施工点27#】给排水工程、电气、空调施工过程中的技术管理
【给排水施工点26#】这么整齐的施工现场水电路铺设图,我还真是第一次看到!
【给排水施工点25#】给排水管道施工中的常见问题

1.png


2.png


3.png


4.png


5.png


6.png


7.png


8.png


9.png


10.png


11.png


12.png


13.png


14.png


15.png


16.png


17.png


18.png


19.png


20.png


21.png


22.png


23.png


24.png


25.png


26.png

免费打赏
花开顷刻
2016年09月23日 16:10:53
2楼
既然点进来了,就再温习一遍。
回复
lsjj_201281
2016年09月24日 08:27:28
3楼
成功在于细节,感谢分享。
回复
ymf1727@co163
2016年09月24日 08:31:12
4楼
很好,学习学习!
回复
清澈透底
2016年09月24日 09:16:24
5楼
重新再学一下,不错,感谢楼主。
回复
yuleray
2016年09月24日 09:33:13
6楼
好资料, 谢谢楼主分享
回复
lj_guo
2016年09月25日 08:12:14
7楼
谢谢分享,认真学习
回复
summer200201
2016年09月25日 08:30:02
8楼
好资料, 谢谢楼主分享
回复
浪尽天涯
2016年09月25日 11:44:25
9楼
谢谢楼主分享
回复
谢好
2016年09月25日 22:17:43
10楼
成功在于细节,感谢分享
回复
qd2140576_13
2016年09月26日 09:05:18
11楼
谢楼主分享,图中电气穿线管90度弯头的最小弯曲半径不能满足规范要求,也是施工中常出现的问题之一。
回复

相关推荐

APP内打开