请教大家,110kv系统,为什么母线侧隔离开关要设置成单接地,线路侧隔离开关要设置成双接地呢?@红苹果 @ccc___
请教大家,110kv系统,为什么母线侧隔离开关要设置成单接地,线路侧隔离开关要设置成双接地呢?
@红苹果
@ccc___
2楼
线路侧的前后都需要隔离,即上、下隔离。
回复
3楼
谢谢,非常感谢你
回复
4楼
回复晚了。。
线路隔离开关线路侧地刀是规范要求,如果内侧是断路器,断路器两侧也要装,主要考虑检修。至于母线侧单地刀也是规范要求,母线上需要装设接地刀闸,但未要求装设双地刀,主要还是看主接线形式。
回复
5楼
路过学习了
回复
6楼
谢谢楼主
回复
7楼
关系到设备用途 这只是平时我们所说的。。
回复
8楼
关于共模接地,差分接地是电子技术与自控的内容与频谱有关下降到多少分贝就失去控制,比如汽车空调采用的是直流变频,谐波抑制不好(与接地有关),就会车毁人亡,宁波高铁也如此,哪么电厂也是如此,西门子277无线射频的安全频率是大于2.4GHZ,否者增益是下降,一般来说国产的控制系统时钟不高,及采样频率不高,Profit – Software软件可以解析电频谱特性下降倍数
回复