请教:按照规范,视频监控系统中,24V和12V电源线能和视频放在一根穿线管里吗?

请教:按照规范,视频监控系统中,24V和12V电源线能和视频放在一根穿线管里吗?
yangjunccd
2007年11月16日 09:52:35
2楼
可以 穿在一起 没有问题 实际工程中 我曾经 视频信号线 跟220v一起穿过
回复
yangxianqing2006
2007年11月16日 19:14:08
3楼
可是,监理说不同电压不准穿在同一根管里。我很郁闷。在别处都走一根管呀。没有问题。但在这就不行。请教该怎么办?各位大侠?
回复
yangxianqing2006
2007年11月18日 22:01:48
4楼
本人专业承接弱电系统施工工程。包括综合布线/对讲系统/门禁系统/安防工程。邮箱:yangxianqing2006@yaho.com.cn
回复
linxingjixiechang
2007年11月18日 22:42:14
5楼
应该分开
回复
linxingjixiechang
2007年11月18日 22:43:20
6楼
因为他们都是低压信号容易受到干扰,必须分开
回复
liuxianbo21
2007年11月19日 19:48:35
7楼
要分开的~~~~不同等级.
回复
protato
2007年11月19日 20:40:30
8楼
我想因该是要分开的吧,首先是不同电压等级的电缆不应敷设于同一管内;其次,强电与视频信号不能平行敷设,间距好像是不得小于0.5m!不知道我说的对不对?
回复
yangxianqing2006
2007年11月19日 21:32:00
9楼
本人专业承接弱电系统施工工程。包括综合布线/对讲系统/门禁系统/安防工程。邮箱:yangxianqing2006@yaho.com.cn
回复
mg8910
2007年11月26日 21:33:36
10楼
一起走 没有问题,实际工作经验 已经体现了这个问题.
回复
cycloner
2007年11月28日 09:49:44
11楼
从理论上来说,一起走存在安全和干扰问题,应该分开走,按规定也是的,不过实际施工中看情况,一般如果环境较好距离不长,可以一起走来节省成本,不过最好和监理甲方沟通下,免的将来出问题麻烦。