BA系统现场施工需要注意哪些东西?前端设备的安装需要注意哪些东西?
BA系统现场施工需要注意哪些东西?前端设备的安装需要注意哪些东西?
BA系统现场施工需要注意哪些东西?前端设备的安装需要注意哪些东西?
BA系统现场施工需要注意哪些东西?前端设备的安装需要注意哪些东西?
1、图纸会审问题
根据笔者多年的经验,图纸会审是项目开工重要的环节之一。图纸会审前,项目经理或项目工程师一定要仔细熟悉图纸及相关的技术文件,包括图纸的技术说明、材料型号数量、图纸比例尺及各个图纸的内在联系等,并且注重在整个系统的原理上进行审查及验证工作。如果时间允许,一定要研究设备的动作方式和实际实现功能的关系,做到掌握系统的原理及功能。这将对项目经理能否管理好此项目有至关重要的影响。
2、系统线管及线缆的敷设及材料数量计算问题
这个问题是我接触到的项目经理经常遇到的问题,一个看似简单,实际比较复杂的问题,特别是在项目投标、项目成本核算、项目设备及元件材料实际的采购上,有着至关重要的作用。有以下几个建议可以帮助完成这个重要问题的解决:熟悉项目管理,具有一定的实践经验(如果不熟悉实际设备的安装及布线的方法,项目材料的预算量是不可能准确的,这一点请大家注意!);懂得各个系统的工艺及安装调试规范;对设备连接及管材的特性比较熟悉;熟悉强电及弱电的差别及不同线缆的特性,做到很大限度的节约线材及成本;要考虑现场实际的面积、层高及建筑内部结构情况。使线缆实际的走向准确,符合实际的要求。现场实际施工时没有确定的设备,安装布线时要考虑一定的余量,但是一般情况下,BA系统的现场设备和实际的工艺管线和实际的安装有非常大的联系,所以可以在布线之前,尽量取得其他相关的图纸及技术要求,可以在整个项目的协调会上向总包单位、监理单位和相关单位为提出此项要求。
3、系统二次回路结线及相关事宜协调问题
这个问题也是在BA系统施工中遇到的主要问题,笔者建议可以请其他的人员来配合工作,但是作为一个项目经理,还是要首先掌握以上知识技能;强电二次回路需要人员具备相关的电气控制知识,熟悉电路原理及控制原理是必要的;注意强电事项及接线调试事项,在连接控制器时,一定要仔细测试线缆的连接一定要准确,否则很容易烧坏弱电控制设备,特别是DDC控制模块,注意!
保证线缆的线径符合要求,注意强电对弱电系统的干扰等。
4、电气保护、系统接地问题
所有BA系统设备的机架、金属线槽、穿线管及外露部分均要妥善接地,每个工艺设备的接地线等应该以单独的接地线与辅助接地连接,不得在一个接地线中串接几个需要接地的接地装置;系统的工程防雷接地安装,应严格按设计要求施工,接地安装应配合土建施工同时进行。
室外电缆进入建筑物,通常在入口处经过一次转接进入室内。在转接处要加装电气保护装置,这样可以避免因电缆受到雷击产生的感应电势或与电力设备接触而给用户设备带来损坏。
5、使用钢管敷设线缆
一般情况下,BA系统基本全部采用钢管敷设,对有酸、碱腐蚀性介质与潮湿的场所,应采用PVC管敷设,但PVC管不适用于高温、易碰撞与易摩擦场所。
6、屏蔽问题
电磁干扰和辐射是整个弱电系统面临的主要问题之一。BA系统布线的整体性能也取决与应用系统薄弱的网络电缆及相关设备连接线的施工工艺上,在BA系统布线中,为了保证屏蔽的效果,系统可靠的接地并保证系统的较小接地电阻;电源线与信号线应分开敷设;根据设计图纸上各段线路的长度选配电缆,尽量避免电缆的接续,接续是应采用专用接头件。
7、阀门及管道的安装问题
施工中,注意管道的防腐及保温工作;管道的预制及安装的焊接按照标准及规范施工;管材的切割注意机械和火焊切割的差别;管道加工时注意坡口,以便保证焊接质量;注意管材的弯曲及成型工艺,注意管口螺纹的加工,注意英制及美制的差别,并采用密封等保护措施;注意管道试验前完成管道工作,注意保温及防腐的恢复工作等。
项目经理要根据图纸及相关技术文件的要求,核对阀门规格及型号,并要核实工艺管道介质的流动方向,特别注意对现场实际设备及管道安装情况的考察;阀门安装过程中,注意阀门及管道的密封及焊接质量,注意调节法门的操作机构及传动装置的灵活性;施工中,对于调节阀要注意对相关检测、显示仪表的保护及防护工作等。
楼宇自控系统施工管理是一项复杂的系统工程,需要所有项目管理者及实施人员具备较强的素质及丰富的实践经验,同时重视及寻求设备供应商的技术支持工作。