一个月内坏了7只变频器,朋友们帮助分析一原因
zzd0713
zzd0713 Lv.2
2007年11月15日 22:32:52
来自于继电保护
只看楼主

我厂有200多条输送带,运送纸卷,基本为3KW和4KW的SIEMENS M440的变频器,分布在6个控制电房区域,已经运行了一年半年,基本没有损坏历史,上个月,在一个电房区域里,一共坏了7台.其中一次就损坏3台. 控制电房离动力电源470米,电源线是3相*2根*240方+1*240(N),现场接地网,检查电压和接地都非常良好.电压稳定在392V左右,损坏的变频器因老外索赔,不让拆散研究,目前已经寄芬兰设备商检查和维修.

我厂有200多条输送带,运送纸卷,基本为3KW和4KW的SIEMENS M440的变频器,分布在6个控制电房区域,已经运行了一年半年,基本没有损坏历史,上个月,在一个电房区域里,一共坏了7台.其中一次就损坏3台.
控制电房离动力电源470米,电源线是3相*2根*240方+1*240(N),现场接地网,检查电压和接地都非常良好.电压稳定在392V左右,损坏的变频器因老外索赔,不让拆散研究,目前已经寄芬兰设备商检查和维修.
有几点疑问:1 用示波器看该电房电源波形时,无输送带工作时,波形非常好,一旦有输送带运行,波形毛刺较多.其它电房也有,但没它严重.2 该电房,没有马达工作时,无功为0Kkvar ,一台马达运行时,为-2Kvar 左右,随着更多输送带马达运行时,无功就负的越多,最大大负40 KVAR .
请高手分析一下变频器损坏原因,和以后要怎样防范(如是否要增加滤波器什么的).
免费打赏
德润电器
2008年02月09日 18:48:52
12楼
回复
l_8855
2008年03月04日 22:01:11
13楼
首先考虑环境因素,另外变频器散热是否正常,最后建议加装电抗器