我厂有200多条输送带,运送纸卷,基本为3KW和4KW的SIEMENS M440的变频器,分布在6个控制电房区域,已经运行了一年半年,基本没有损坏历史,上个月,在一个电房区域里,一共坏了7台.其中一次就损坏3台. 控制电房离动力电源470米,电源线是3相*2根*240方+1*240(N),现场接地网,检查电压和接地都非常良好.电压稳定在392V左右,损坏的变频器因老外索赔,不让拆散研究,目前已经寄芬兰设备商检查和维修.
控制电房离动力电源470米,电源线是3相*2根*240方+1*240(N),现场接地网,检查电压和接地都非常良好.电压稳定在392V左右,损坏的变频器因老外索赔,不让拆散研究,目前已经寄芬兰设备商检查和维修.
有几点疑问:1 用示波器看该电房电源波形时,无输送带工作时,波形非常好,一旦有输送带运行,波形毛刺较多.其它电房也有,但没它严重.2 该电房,没有马达工作时,无功为0Kkvar ,一台马达运行时,为-2Kvar 左右,随着更多输送带马达运行时,无功就负的越多,最大大负40 KVAR .
请高手分析一下变频器损坏原因,和以后要怎样防范(如是否要增加滤波器什么的).