一个月内坏了7只变频器,朋友们帮助分析一原因
zzd0713
zzd0713 Lv.2
2007年11月15日 22:32:52
来自于继电保护
只看楼主

我厂有200多条输送带,运送纸卷,基本为3KW和4KW的SIEMENS M440的变频器,分布在6个控制电房区域,已经运行了一年半年,基本没有损坏历史,上个月,在一个电房区域里,一共坏了7台.其中一次就损坏3台. 控制电房离动力电源470米,电源线是3相*2根*240方+1*240(N),现场接地网,检查电压和接地都非常良好.电压稳定在392V左右,损坏的变频器因老外索赔,不让拆散研究,目前已经寄芬兰设备商检查和维修.

我厂有200多条输送带,运送纸卷,基本为3KW和4KW的SIEMENS M440的变频器,分布在6个控制电房区域,已经运行了一年半年,基本没有损坏历史,上个月,在一个电房区域里,一共坏了7台.其中一次就损坏3台.
控制电房离动力电源470米,电源线是3相*2根*240方+1*240(N),现场接地网,检查电压和接地都非常良好.电压稳定在392V左右,损坏的变频器因老外索赔,不让拆散研究,目前已经寄芬兰设备商检查和维修.
有几点疑问:1 用示波器看该电房电源波形时,无输送带工作时,波形非常好,一旦有输送带运行,波形毛刺较多.其它电房也有,但没它严重.2 该电房,没有马达工作时,无功为0Kkvar ,一台马达运行时,为-2Kvar 左右,随着更多输送带马达运行时,无功就负的越多,最大大负40 KVAR .
请高手分析一下变频器损坏原因,和以后要怎样防范(如是否要增加滤波器什么的).
免费打赏
ycwyp2000
2007年11月16日 13:13:11
2楼
发错地方了。兄弟。
建议换到本站上的专门的变频论坛。
回复
zzd0713
2007年11月16日 13:20:01
3楼
是工业自控论坛吗?
回复
colourcat_3392
2007年11月20日 19:52:29
4楼
应该属于负载问题
回复
zzd0713
2007年11月20日 22:24:44
5楼
绝对不是负载问题,马达电流8.6A,正常工作只有5点几A,而且有200多台3KW 和4KW 的马达,这个月内为损坏过一台,现在等待老外分析的结果.
回复
zzd0713
2007年12月12日 20:56:03
6楼
后来老外分析是由于环境差,我不相信.在这过去的一个多月,也没坏过一个,还是一个谜呀.
回复
zyhefei
2008年01月27日 08:03:55
7楼
应该是高频谐波的原因,可以增加滤波器试试看,或许可以解决!
回复
bfr
2008年01月28日 14:44:27
8楼
加强变频器和电缆的屏蔽,接地.
在电源线可以考虑增加电抗器谐波.
回复
zzd0713
2008年02月01日 21:36:51
9楼
现在几个月了也没有再坏,可能换是环境差,电房周围有柴油环抱车作业的,现在已经对电房做了密封处理.


感谢楼上的解答.
回复
zzqeng
2008年02月08日 09:37:43
10楼
检查
变频器和电缆的屏蔽,接地.
回复
xjw2006
2008年02月09日 14:40:24
11楼
学习中