电缆直埋问题
liu2hua
liu2hua Lv.2
2004年12月17日 08:43:02
只看楼主

电缆沟开挖0.1m就有地下水,而且整条200m沟都是。请教:该怎么处理?

电缆沟开挖0.1m就有地下水,而且整条200m沟都是。
请教:该怎么处理?
免费打赏
donggewang
2004年12月18日 09:04:40
12楼
可以水下敷设,注意电缆的进出口的封堵。
回复
我这一辈子
2004年12月19日 03:35:17
13楼
那是没碰上耗子咬。
个人感觉首先安全第一。
回复
qyfy
2004年12月19日 09:06:59
14楼
我个人认为11楼的方法比较好
回复
lsz3
2004年12月19日 10:59:26
15楼
考虑排水措施.一是自然排水,实在不行设泵抽.
回复
chy0085
2004年12月19日 12:08:12
16楼
直埋
回复
zhiyun.han
2004年12月27日 23:13:13
17楼
如果电缆截面选择有余量,直埋可以了,但是两头一定要封堵。如果电缆界面较小建议采用11楼的做法。毕竟电缆泡在水里散热性不好!

-------------------------------------------
无锡市远方电缆厂 主要产品有布电线.车辆用线.橡套电缆.物理发泡同轴电缆.射频电缆.屏蔽电缆.控制电缆.阻燃耐火电缆.计算机电缆.数字数据通讯电缆.超5类电缆.6类电缆.光纤光缆,电力电缆.高压交联电缆.架空绝缘电缆.预分支电缆。 经理:韩志云 13338820777 Tel:0513-5295582 Fax:0513-5285582
回复
w89658070
2004年12月27日 23:26:05
18楼
可以,绝对可以.但是施工时应该把水排掉,便以施工.
回复