电缆直埋问题
liu2hua
liu2hua Lv.2
2004年12月17日 08:43:02
只看楼主

电缆沟开挖0.1m就有地下水,而且整条200m沟都是。请教:该怎么处理?

电缆沟开挖0.1m就有地下水,而且整条200m沟都是。
请教:该怎么处理?
免费打赏
hitwb
2004年12月17日 10:02:51
2楼
关注
回复
ccc99
2004年12月17日 10:13:02
3楼
学习
回复
pan7302
2004年12月17日 10:13:33
4楼
不需要特殊处理,按规范要求直埋就是了。(埋深不得小于700mm,上下铺100mm厚砂层,并盖砼标志板)
回复
pan7302
2004年12月17日 10:13:33
5楼
不需要特殊处理,按规范要求直埋就是了。(埋深不得小于700mm,上下铺100mm厚砂层,并盖砼标志板)
回复
fzywill
2004年12月17日 12:55:36
6楼
晕,有水呀,怎么埋,再说了会不会对载流量有影响啊?
回复
ccxxjj
2004年12月17日 14:10:36
7楼
有水抽干,埋了有水载流量还可大一点
回复
liuwench
2004年12月17日 14:22:58
8楼
如果这样,还是走室外电缆桥架吧
回复
城市雨滴
2004年12月17日 14:28:10
9楼

同意
回复
顶天立地
2004年12月17日 23:47:41
10楼
我同意就这样直埋就行了
回复
wuyonghai_08
2004年12月18日 09:02:40
11楼
如果埋地不行,那就在地表做明电缆沟,把电缆放入沟内,上面加盖板。特别注意电缆沟的标高一定要高于沟外面地平,这样就不会积水了。