一个扩建的钢结构厂房
tod1994
tod1994 Lv.6
2016年09月18日 08:14:48
只看楼主

要在3个原有建筑之间加盖一个钢结构厂房。要求厂房要占满这个空间。柱子位置如果按照给出的位置。。下面那个4500的距离,如果不增加一品刚架,能不能把檩条延伸下去?刚架的两侧方向,我选择把梁悬挑出去5m然后安装檩条和屋面板。请问屋面板和原有建筑该怎么处理能保证不漏下去水(原有建筑更高)。

要在3个原有建筑之间加盖一个钢结构厂房。要求厂房要占满这个空间。
柱子位置如果按照给出的位置。。下面那个4500的距离,如果不增加一品刚架,能不能把檩条延伸下去?
刚架的两侧方向,我选择把梁悬挑出去5m然后安装檩条和屋面板。请问屋面板和原有建筑该怎么处理能保证不漏下去水(原有建筑更高)。

123.png

免费打赏
tod1994
2016年09月18日 08:25:31
2楼
考虑到下边那部分有原有建筑。不想让我在那边加柱子,怕挖基础影响到原有建筑。现在正纠结怎么把板铺过去。
回复
chuanzi.com
2016年09月18日 08:54:24
3楼
没怎么看懂,应该比较好处理吧!
回复
tod1994
2016年09月18日 09:01:01
4楼
chuanzi.com 发表于 2016-9-18 08:54 没怎么看懂,应该比较好处理吧!红线内是要加盖的该结构厂房。周围灰色是现有结构。钢学习钢结构都不太懂。所以现在担心边上的彩钢板和原有建筑墙体连接有缝隙,会漏水。还有下面柱子到原有结构,有4.5m距离。。如果不让再加柱子的情况下。。。怎么把板延伸过去?
回复
cqqcml
2016年09月18日 09:41:04
5楼

谢谢楼主分享好资料
回复
黑子孜
2016年09月18日 09:48:07
6楼
悬挑梁出去
回复
tod1994
2016年09月18日 10:09:22
7楼
黑子孜 发表于 2016-9-18 09:48 悬挑梁出去刚架两侧准备悬挑梁。。刚架的平面外方向也可以悬挑梁吗?要怎么建模啊? 不太懂
回复
chuanzi.com
2016年09月18日 10:16:27
8楼
tod1994 发表于 2016-9-18 09:01 红线内是要加盖的该结构厂房。周围灰色是现有结构。钢学习钢结构都不太懂。所以现在担心边上的彩钢板和 …原有建筑是什么体量?可以减少些距离吗,减少到3000mm可以考虑用悬挑吧,屋檐衔接用天沟加落水管就解决了吧,
回复
tod1994
2016年09月18日 10:34:07
9楼
chuanzi.com 发表于 2016-9-18 10:16 原有建筑是什么体量?可以减少些距离吗,减少到3000mm可以考虑用悬挑吧,屋檐衔接用天沟加落水管就解决了 …下面是9mx30mx16m的建筑。。距离不能减少。要求原有建筑本身有大门。。从大门出来就到厂房,上面要有顶
回复
tod1994
2016年09月18日 10:36:10
10楼
下面那部分
回复
killerjacks
2016年09月18日 14:40:05
11楼
厂房不好做啊啊。
回复

相关推荐

APP内打开