一轻钢结构厂房,三维模型输入完毕后,在pk里算一榀钢架边柱: 柱轴线与柱外皮重合,输入所有的荷载后,进入截面优化设计,但是边柱的截面在吊车节点处,出现偏心,不知道为什么。 若是在pk中修改边柱:使轴线与柱中心线重合,不会出现偏心。谁知道怎么回事!谢谢!
一轻钢结构厂房,三维模型输入完毕后,在pk里算一榀钢架
边柱:
柱轴线与柱外皮重合,输入所有的荷载后,进入截面优化设计,但是边柱的截面在吊车节点处,出现偏心,不知道为什么。
若是在pk中修改边柱:使轴线与柱中心线重合,不会出现偏心。
谁知道怎么回事!谢谢!
2楼
布置柱子时,下段柱输入偏心,上段柱按轴心输这样就可以了
回复
3楼
混凝土柱,轻型钢屋面,27M单跨,钢梁做到1150x220x8x10是否太高?
回复
4楼
我觉得是比较大了,钢梁取多大关键看你的挠度控制多少,我们这里一般内部控制在1/200,原来是1/180.也出什么事
回复
5楼
屋面和墙面构件输入时候,不小心输错
sts强制性退出
再进去!
我拷!前面输入檩条、墙梁.......的都没了
回复
6楼
pkpm的问题是很多的
但是目前没有好的软件
正版的太贵了
回复
7楼
请问轻钢结构的基础怎么做?
回复
8楼
回三楼.
梁太高了,梁宽好象不够.按我算过的800左右就该够了.
回复
9楼
你不是用sts吗?,计算时可以连基础一起输啊,跟pk里一样,只是sts的基础结果文件在工作目录的一个文本文件,文件名我记不清了
回复
10楼
STS可以一起算基础,在参数里需输入围护结构荷载及偏心,否则只给出柱底内力,文件为JCdata.out,里面很详细。
回复
11楼
我们没有基础模块,每次都用MTS验算兼算基础。
回复