运用潮流计算程序降低电网线损
pooh2
pooh2 Lv.2
2007年11月15日 09:51:00
只看楼主

    运用潮流计算程序降低电网线损  摘要:该文论述了开发运用电网潮流计算程序的必要性,简介了潮流程序功能和运用效果,说明线损计算采用潮流程序取代手工计算具有实际意义。  关键词:电网;潮流程序;线损  1开发运用潮流计算程序的必要性  实现电网经济运行是电网管理的主要任务。加强线损管理,减少线损电量,是实现电网经济运行的重要举措。众所周知,线路有功功率损耗为ΛPX=[(P2+Q2)/U2]R,变压器有功功率损耗为ΛPB=ΛPT+(S/Se)2ΛPR。然而随着电网建设的日趋完善,网络的复杂程度也随之增加,一个节点参数的变化就会引起众多相关节点参数的变化。

  
  运用潮流计算程序降低电网线损
  摘要:该文论述了开发运用电网潮流计算程序的必要性,简介了潮流程序功能和运用效果,说明线损计算采用潮流程序取代手工计算具有实际意义。
  关键词:电网;潮流程序;线损
  1开发运用潮流计算程序的必要性
  实现电网经济运行是电网管理的主要任务。加强线损管理,减少线损电量,是实现电网经济运行的重要举措。众所周知,线路有功功率损耗为ΛPX=[(P2+Q2)/U2]R,变压器有功功率损耗为ΛPB=ΛPT+(S/Se)2ΛPR。然而随着电网建设的日趋完善,网络的复杂程度也随之增加,一个节点参数的变化就会引起众多相关节点参数的变化。
  传统的线损理论计算依靠人工,因计算工作量大,导致计算时间长,且计算误差大,所以调度运行人员一般采取估算,或者干脆凭运行经验进行运行方式的转换操作,存在转变运行方式不科学,从而造成网损增大。所以依靠人工进行的线损计算,已经不能适应现代电网线损管理的需要。
  为此,蕉岭县供电局在2003年9月与科研单位联合开发了蕉岭电网潮流计算程序,投入运行以来,为科学规划电网和合理确定运行方式奠定了基础,从而取得较好的经济效益。
  2潮流计算程序功能简介
  电网可视化潮流计算程序,是针对电力系统潮流计算的特点研制开发的,运用该程序一次性绘制主结线图并输入线路、变压器、发电机、负荷等参数后就可以进行电网潮流计算,并且可以直接在图上改变运行方式,进行模拟计算,从而对计算结果进行比较,选择合理运行方式。通过运用潮流程序,实现了如下功能。
  •在电网规划阶段,通过潮流计算,合理规划电源容量及接入点,合理规划网架,选择无功补偿方案,对电网的大、小方式下潮流交换控制、调压能力进行预测;
  •在编制年度运行方式时,选择典型方式进行潮流计算,从而发现电网的薄弱环节,供运行专责人员进行分析并采取对策,还可对规划、基建部门提出改进网架结构的建议;
  •正常检修及特殊运行方式下的潮流计算可用于日运行方式的编制,指令发电厂开停机方式,以及有功、无功功率的调整方案及负荷调整方案,满足线路、变压器热稳定要求及电压质量要求;
  •预想事故状态及设备退出运行对静态安全的影响分析,从而做出预想的运行方式调整方案。
  3如何运用潮流计算程序
  可视化潮流计算程序主要功能是在图上进行下列可视化操作:断路器或隔离开关的开合;负荷功率调节;无功补偿设备的调节;发电机出力调节;变压器运行档位调节。用鼠标进行以上调整操作后,就可以进行新运行方式下电网功率总加和线损的模拟计算。
  应用举例:如蕉岭县110kV新铺变电站1#主变和2#主变均为三绕组变压器,容量分别为31500kVA和40000kVA。现在通过负荷预测主变三侧母线将稳定运行在某一参数下,在此情况下,究竟是1#主变运行,还是2#主变运行,还是两台主变并列运行损耗小呢?当值调度员进入蕉岭电网可视化潮流计算程序后,输入主变三侧母线运行参数,通过鼠标模拟主变投入或者退出运行的操作,只用1分钟就可以快速将结果计算比较出来,从而选择合理的运行方式。
  具体操作步骤如下:单击计算机桌面“潮流计算”快捷方式,进入“蕉岭电网主网架潮流计算程序”。打开“电网操作”的菜单栏,通过“负荷功率调节”和“发电机出力调节”,对该变电站主变三侧母线的发电和用电有功、无功功率参数进行调整;然后选择“断路器/隔离开关操作”功能,进行1#主变独立运行的潮流计算,其计算结果为“有功网损为0.81MW”。
  同样,进行模拟2#主变独立运行和两台主变并列运行时进行计算,其“有功网损”分别为0.82MW和0.78MW。可见此种情况下,两台主变并列运行比1#主变独立运行每小时可节省30kW的损耗,比2#主变独立运行每小时可节省40kW的损耗。当值调度员通过对计算结果进行比较后,就可以指令两台主变并列运行的操作了。
  若是凭运行经验,调度员往往认为单台主变运行铁芯损耗少,运行比较经济。而如果是采用人工计算,根据测试,调度员计算时间在30分钟以上,按照变电站现场线损考核表计统计,误差为25%。而潮流计算程序1分钟就可以得出计算结果,误差控制在3%以内。
  以上是一个变电站方式转换潮流计算举例。使用潮流程序后,整个蕉岭电网的网损计算分析结果的得出由5个小时缩短为5分钟,以上计算结果的误差由25%下降至3%,从而提高了计算速度,减小了计算误差。
  另外,蕉岭县供电局组织编写了《蕉岭电网潮流计算程序使用说明书》,组织设计人员和调度运行人员学习掌握了该程序的使用方法。同时还制定了《蕉岭电网潮流计算程序使用规定》,要求设计人员和调度运行人员按照工作分工的不同,做到物尽其用,发挥潮流程序的功能。
  实践证明,潮流计算程序具有使用简单、操作方便、界面友好、运行速度快、计算误差小、维护方便的优点。通过运用潮流计算程序,为电网合理规划和确定经济运行方式提供了可靠的依据,从而取得较好的经济效益
  运用潮流计算程序降低电网线损
http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=415211&topID=98973
【专题】如何找到设计院的工作,大家讨论~~
【小编手记:设计院的工作很累,这是大多数设计师们的心声,其实对于大多数想要搞设计却无从下手的人们来说,找个合适的设计院工作却更真是难上加难,这里希望大家能够,发表自己的找工作经历,或者说说其他人的经验,来给我们仍然设计无门的网友们分享分享。】

下面我来转载一个找工作的经验之谈哈。。。
http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=419986&topID=98973
内容不错,快去看看哦!

免费打赏
xuanrui
2009年06月21日 23:52:26
2楼
专业的东西有点看不懂呀:Q
回复
zcliang_007
2009年07月05日 23:03:13
3楼
支持一下楼主,谢谢了。
回复

相关推荐

APP内打开