大家好。小弟这有一个小工程。甲方给了一个图纸。是简图。没有空调系数。建筑面积300平方。吊顶2。9米,空调只做制冷,温度从38度左右降到30度。(平时车间内有热源因此室温在38度左右)洁净室10万级。请大家帮忙给个方按。多谢了。
大家好。小弟这有一个小工程。甲方给了一个图纸。是简图。没有空调系数。建筑面积300平方。吊顶2。9米,空调只做制冷,温度从38度左右降到30度。(平时车间内有热源因此室温在38度左右)洁净室10万级。请大家帮忙给个方按。多谢了。
2楼
用个10-15匹的管道机就可以了 南京天加,美的的都可以,把盘管放在空调箱的回风段里就行了,温度有线控器在室内控制室外的压缩机起停,很方便的
回复
3楼
请教管道机压头可以多大?
回复
4楼
不用管道机的风机,它的压头太小
回复
5楼
谢谢大家。压头不够我可以自己加个加压风机。这个空调要多少钱可以做下来呀。
回复
6楼
你的房间温度是要控制在30度,还是30度以下?
回复
7楼
楼主,用空气过滤器和FFU吗,如果需要和我联系
liuzg@aafchina.com
回复
8楼
30度就可以
回复
9楼
30度就可以
回复
10楼
用净化空调机组一台,8000M3/h,管道式制冷空调机组一套,不用管道式机组的风机.净化,温度就都保证了.这个工程我做过,也是900多立的空间.具体细节,加到我的群里大家一起讨论吧
回复
11楼
最多3万
回复