有一个化工厂,循环水量为500t/h,供水温度为20摄氏度,回水温度为34摄氏度,有一个大概约1000t的水池;现在打算利用水冷螺杆机组(供水温度为7摄氏度,回水温度为12摄氏度)进行冷却,那么需要选择制冷量为多少的的螺杆机呢?!请指教!
有一个化工厂,循环水量为500t/h,供水温度为20摄氏度,回水温度为34摄氏度,有一个大概约1000t的水池;现在打算利用水冷螺杆机组(供水温度为7摄氏度,回水温度为12摄氏度)进行冷却,那么需要选择制冷量为多少的的螺杆机呢?!
请指教!
12楼
建议最好用冷却塔+冷水机组冷却,冬季利用冷却塔能减少运行费用,夏季先用冷却塔冷却到湿球温度,然后用冷水机组冷却,机组就不用选太大。也能起到节能效果。
回复
13楼
你的项目在冬季需要取暖的低区吗,还有是否还同时需要工艺加热,我建议再增加余热回收,我作过类似的项目,经济效果还可以。欢迎一起交流Q:450896035
回复
14楼
我觉得没有必要加冷却塔,水温低,作用小,增加的初投资较大。水池如果为开式,则可考虑做一个喷泉,然后根据循环水量选择冷水机组,循环水的水质处理采用加药得到。加药水处理这一块,还请相关专业人员指教。
回复