请教各位大神,这种做法满足规范要求吗?
舞歌
舞歌 Lv.2
2016年09月14日 10:01:14
来自于建筑问答
只看楼主
101222vwizow98jjwjxwp8.png

101222vwizow98jjwjxwp8.png

免费打赏
ookkzz
2016年09月14日 10:13:57
2楼
不能这样做,防火门向疏散方向开启,电梯前室的门向外开就可以。但是你的电梯前室还要兼做走廊,门方向还有问题,最好在外门加一个走廊。
回复
xfxwh
2016年10月13日 23:30:32
3楼
不可以,开向防烟楼梯间前室的门超过3樘。
回复
luo19771226
2016年10月15日 22:53:29
4楼
不满足现行消费规范、每户只有一个安全出口,建议看看现行规范的图解,图解上很清楚
回复
孙鹏彬
2016年11月16日 15:37:52
5楼
不能满足规范要求,防火门1221与防火门1521不满足5米的要求。图中的走道其实就是前室,开向前室的户门太多