本帖最后由 swuti 于 2016-9-13 11:26 编辑 规范中DN125、DN150数据不全(横杠杠),到底是咋回事呢?2016年注水考试下午案例23题,30层建筑污水量计算值8.39L/s,如果再考虑0.9系数,则设DN100的排水立管和专用通气立管就超过流量上限了,案例应该选择DN125立管才合理,但规范没有数据,技术措施又列有数据,究竟应该如何处理呢?

本帖最后由 swuti 于 2016-9-13 11:26 编辑

规范中DN125、DN150数据不全(横杠杠),到底是咋回事呢?
2016年注水考试下午案例23题,30层建筑污水量计算值8.39L/s,如果再考虑0.9系数,则设DN100的排水立管和专用通气立管就超过流量上限了,案例应该选择DN125立管才合理,但规范没有数据,技术措施又列有数据,究竟应该如何处理呢?

QQ图片.png


QQ图片2.png


QQ图片.png


QQ图片2.png

免费打赏
swuti
2016年10月06日 19:52:47
32楼
没人说说,立管排水数据表为何只有DN100数据是全的?空缺的是没有试验还是不建议用?
回复
sunwuduan
2016年10月12日 11:13:18
33楼
DN100,DN125都算对?
回复
sunwuduan
2016年10月14日 14:23:08
34楼
可以参考下11年考题,基本类似
回复
啊勋
2016年10月14日 17:32:07
35楼

这题的确是有问题的,估计出题时候没考虑乘以0.9,如果考虑了,规范里面应该有dn125的专用通气管的数据,让计算出来的结果直接满足要求,而不是因为超过dn100放大一级。打个比方,假如dn125的专用通气管排水能力只有9L/s,因为规范里面没有,我们也无从得知,那还不是不满足要求吗,所以这题出的有问题,应该会都给分
回复
sunwuduan
2016年10月23日 17:19:17
36楼
高手出来说说吧……
回复
sunwuduan
2016年10月23日 17:19:17
37楼
高手出来说说吧……
回复
swuti
2016年10月25日 12:13:59
38楼
找到类似布置了
回复
yjjsl
2016年10月25日 17:23:29
39楼
swuti 发表于 2016-10-25 12:13 找到类似布置了这是哪本书上的题啊
回复
swuti
2016年10月26日 09:54:49
41楼
yjjsl 发表于 2016-10-25 17:23 这是哪本书上的题啊王增长主编《建筑给水排水工程》