只看楼主

本帖最后由 swuti 于 2016-9-13 11:26 编辑 规范中DN125、DN150数据不全(横杠杠),到底是咋回事呢?2016年注水考试下午案例23题,30层建筑污水量计算值8.39L/s,如果再考虑0.9系数,则设DN100的排水立管和专用通气立管就超过流量上限了,案例应该选择DN125立管才合理,但规范没有数据,技术措施又列有数据,究竟应该如何处理呢?

本帖最后由 swuti 于 2016-9-13 11:26 编辑

规范中DN125、DN150数据不全(横杠杠),到底是咋回事呢?
2016年注水考试下午案例23题,30层建筑污水量计算值8.39L/s,如果再考虑0.9系数,则设DN100的排水立管和专用通气立管就超过流量上限了,案例应该选择DN125立管才合理,但规范没有数据,技术措施又列有数据,究竟应该如何处理呢?

QQ图片.png


QQ图片2.png


QQ图片.png


QQ图片2.png

免费打赏
yjjsl
2016年09月30日 11:57:49
22楼
这道题是有争议么?
回复
sunwuduan
2016年09月30日 12:01:39
23楼
啊勋 发表于 2016-9-28 14:50 这题目 楼主 可能没有注意到 一点,就是 隐藏了一个信息,一根污水管 上面 有7个大便器,按 4.6.3 就是要设 …与环形通气管组合那还叫专用通气管么?
回复
啊勋
2016年09月30日 14:20:47
24楼
sunwuduan 发表于 2016-9-30 12:01 与环形通气管组合那还叫专用通气管么?这就是出题目瑕疵的地方,实际 设计中,这么多大便器 肯定是要设环形通气管的,与专用通气管连接,这时专用通气管就是 主通气立管了,就是名字变了,管径 其实还是 DN100
回复
sunwuduan
2016年09月30日 14:41:08
25楼
啊勋 发表于 2016-9-30 14:20 这就是出题目瑕疵的地方,实际 设计中,这么多大便器 肯定是要设环形通气管的,与专用通气管连接,这时专 …可以看看术语定义,专用通气立管、主通气立管、副通气立管是三个完全不同的概念。至于7个器具的问题,可以分开布置在立管两侧呀。
回复
swuti
2016年09月30日 14:46:18
26楼
题目本身没有问题,要说瑕疵,一是可能有点脱离实际,有拼题之嫌,二是规范数据不齐让人无所适从。
回复
swuti
2016年09月30日 14:53:43
27楼
本题已经涉及计算、污废分流、折减系数几个点了,哪里还会藏一个需设环形通气管的所谓隐含条件呢?再说“专用通气立管”就非常明确排除了环形通气管。
回复
啊勋
2016年09月30日 15:13:53
28楼
swuti 发表于 2016-9-30 14:53 本题已经涉及计算、污废分流、折减系数几个点了,哪里还会藏一个需设环形通气管的所谓隐含条件呢?再说“专 …嗯 但为什么 规范没有DN125的数据,原因可能是 这个一般不用DN125的通气管,所以市面上很少,一般DN100的多
回复
vatybbs
2016年09月30日 16:39:28
29楼
DN100怎么考虑都不应该选。
回复
爱学习的鱼撒
2016年10月05日 21:28:10
30楼

可以设2根支管,就不设环形通气,题目已知专用通气
回复
爱学习的鱼撒
2016年10月05日 22:01:03
31楼

两根支管连接就行了啊,题目都告知专用通气