桩头防水钢筋上膨胀止水条的位置问题请教............
dengken205
dengken205 Lv.12
2016年09月13日 10:33:12
来自于建筑施工
只看楼主

现场监理要求按照图集,把止水条放在桩头钢筋的根部。实际施工都放在了钢筋的中下部(怕沾水)这2种不同位置对防水有什么影响吗?如果是堵塞渗水通道的话,我觉得在钢筋的哪个位置都一样吧?

现场监理要求按照图集,把止水条放在桩头钢筋的根部。
实际施工都放在了钢筋的中下部(怕沾水)


这2种不同位置对防水有什么影响吗?

如果是堵塞渗水通道的话,我觉得在钢筋的哪个位置都一样吧?

1.jpg

1.jpg

免费打赏
yygzxth2006
2016年09月13日 11:45:22
2楼
应该放在根部( 施工缝处)
回复
dengken205
2016年09月16日 09:51:10
3楼
yygzxth2006 发表于 2016-9-13 11:45 应该放在根部( 施工缝处)理论上,如果钢筋周边的结晶防水材料起作用了,那么钢筋是相当于被周围桩和承台之间结晶防水保护好了,渗水应该都到不了钢筋的位置才对啊从这方面看,钢筋根部的止水条实际上没有作用。如果结晶防水破坏,止水条的作用也只是控制钢筋与混凝土之间的渗水通道,这个时候,在这个通道路径上,止水条在钢筋的任何一个位置,起的作用都是一样的