关于潜污泵控制箱位置设置问题
lhgolxy
Lv.7
2016年09月09日 12:06:01
来自于
供配电技术
+
关注
取消关注
只看楼主
现在工作中遇到一个问题:室外要增加潜污泵,但附近没有设置控制箱的位置,一般情况控制箱要设在潜污泵附近,请问能否将潜污泵的控制箱设在较远的地下室的一个杂物间内?距离约50米。
现在工作中遇到一个问题:室外要增加潜污泵,但附近没有设置控制箱的位置,一般情况控制箱要设在潜污泵附近,请问能否将潜污泵的控制箱设在较远的地下室的一个杂物间内?距离约50米。
免费打赏
两只羊
2017年02月20日 10:09:17
2楼
太远了吧 挂在墙上或者加个支架什么的最好
回复
云飘飘
2017年02月20日 10:13:12
3楼
同一防火分区内应该可以,不过现场还是需要设置按钮箱
回复