施工过程中,没有预留电梯呼叫按钮,在电梯间剪力墙边缘开凿,剪断了钢筋(含主筋和箍筋),设计院给出的加固方案是,将焊好的钢板盒子通过结构胶内置于洞内,进行补强。业主里有人认为要通过旁边增加加强筋的方式进行补强。请问设计院的方案能经得起质疑吗?也只有质疑设计院方案的权利吗?需要专业的加固公司来施工吗?谢谢!! 如何将剪力墙开洞补强加固 剪力墙开洞补
施工过程中,没有预留电梯呼叫按钮,在电梯间剪力墙边缘开凿,剪断了钢筋(含主筋和箍筋),设计院给出的加固方案是,将焊好的钢板盒子通过结构胶内置于洞内,进行补强。业主里有人认为要通过旁边增加加强筋的方式进行补强。请问设计院的方案能经得起质疑吗?也只有质疑设计院方案的权利吗?需要专业的加固公司来施工吗?谢谢!!
|
2楼
业主的话你也敢信,边缘构件的纵筋必须是连通的来承受弯矩,旁边加筋有啥用
回复
3楼
业主的话你也敢信,边缘构件的纵筋必须是连通的来承受弯矩,旁边加筋有啥用
回复
4楼
设计院的加固方法也有问题,边缘构件纵筋主要是考虑受拉的,这个盒子放进去,没有和原先的纵筋连接,受拉无法考虑
回复
5楼
yzc0412 发表于 2016-9-10 15:19 设计院的加固方法也有问题,边缘构件纵筋主要是考虑受拉的,这个盒子放进去,没有和原先的纵筋连接,受拉无 …如果盒子放进去,焊接锚固盒子与原有的钢筋,业主目前就是质疑结构胶粘连无法代替原有钢筋混凝土,这样能否保证抗震功能。谢谢!!
回复
6楼
设计院的没有问题,边缘构件承受弯矩,换算后也就是拉力或者压力。钢筋不连贯,当然力也就断了。结构胶若是差不多的,强度很好,植筋锚固用的就是这个,再说钢筋断了放的钢板与结构胶已经成为整体,力的传递也就没问题了。还有剪力墙抗减,弯矩本来就承受不了多少,平面外。结构计算不会考虑这的计算,用的构造要求
回复
7楼
a549309361 发表于 2016-9-18 00:34 设计院的没有问题,边缘构件承受弯矩,换算后也就是拉力或者压力。钢筋不连贯,当然力也就断了。结构胶若是 …设计院说这个剪力墙边缘构造部位即使全部被切除了(全楼70多处),按照这个修复,也不影响整个建筑物的抗震功能和使用功能?业主现在就认为抗震功能肯定受影响了。谢谢!
回复