现在有两个常压热水锅炉分别为2.1兆瓦和0.75兆瓦,设计温度为95/70,现在想在锅炉出水的分水器后面加套板换,用于给办公室和仓库供热,供热方式为辐射板和暖气片,目前不知道换热量,知道换热面积2700平米左右,厂房和办公室外表使用集装箱表皮铁板做成。请问设计采暖指标为160W/平米能否满足室内温度为21度以上
现在有两个常压热水锅炉分别为2.1兆瓦和0.75兆瓦,设计温度为95/70,现在想在锅炉出水的分水器后面加套板换,用于给办公室和仓库供热,供热方式为辐射板和暖气片,目前不知道换热量,知道换热面积2700平米左右,厂房和办公室外表使用集装箱表皮铁板做成。请问设计采暖指标为160W/平米能否满足室内温度为21度以上
2楼
不能,根据热负荷Q=面积270乘以热指标160=432000w=432KW=4.32MW
你的锅炉2.1+0.75=2.85MW 所以......不能满足 主要是160太大了 改成 80 90 直供还能凑合
回复
3楼
薛立健 发表于 2016-9-9 10:01 不能,根据热负荷Q=面积270乘以热指标160=432000w=432KW=4.32MW 你的锅炉2.1+0.75=2.85MW 所以……不能 …哥您眼花了,您单位换算错了,432KW=0.432MW 哈哈哈哈
谢谢关心!
回复
4楼
vaka 发表于 2016-9-9 17:16 哥您眼花了,您单位换算错了,432KW=0.432MW 哈哈哈哈谢谢关心!哈哈 sorry 那就可以
回复