2楼
奇怪,我发的具体问题怎么不见了?
我想问的是,目前小区室外排水尤其是雨水排放有没有明确具体多少时间内小区地面雨水排干为合格;
目前,广东一小区在台风暴雨时,小区内道路及园林都有20-30cm的积水,积水在雨停后30分钟左右就会消退,但是引起小业主投诉;
多次核查设计图纸,没发现问题,各个参数及设计都符合相关规范要求,
就想请教前辈,国家或常规小区雨水排放多长时间为合格?
回复
3楼
首先我要说的是设计只有重现期选择。没多长时间排走。
理论上讲有积水只能说明重现期选择小于有积水的那场雨。
重现期选择,规范有最低要求。往高选涉及投资。换句话说是个标准问题。
你说的积水情况1.可能重现期与那场雨不匹配(小于),2,管道坡度,现有流量、再选管径,坡度对应的流量要大于计算流量3.雨水篦子个数是否够。是否设在最低位置。
目前雨水调蓄与利用,储水要求12h内排完。
天安门广场、故宫为何不积水,就是重现期选的大。那是用钱来说话的。哈哈哈
回复
4楼
天安门广场、故宫为何不积水,就是重现期选的大。那是用钱来说话的
回复