如何将剪力墙开洞补强加固
cow1473246038958
2016年09月07日 20:35:20
只看楼主

施工过程中,没有预留电梯呼叫按钮,在电梯间剪力墙边缘开凿,剪断了钢筋(含主筋和箍筋),设计院给出的加固方案是,将焊好的钢板盒子通过结构胶内置于洞内,进行补强。业主里有人认为要通过旁边增加加强筋的方式进行补强。请问设计院的方案能经得起质疑吗?也只有质疑设计院方案的权利吗?需要专业的加固公司来施工吗?谢谢!!

2016年09月08日 11:13:45
2楼
没有大神帮忙出点意见吗?
回复
cow1473246038958
2016年09月09日 09:37:40
3楼
没有人回复,有人来指导吗?
回复
risan
2016年09月14日 09:25:30
4楼
1、业主认为的方式即加钢筋无法实现;
2、施工单位没按设计要求留洞,设计方可以不给你处理,让你去找加固公司;
3、可以质疑,但要说出理由;
4、设计的处理方法不予评论,可以参照加固图集操作;
回复
cow1473246038958
2016年09月17日 22:35:18
5楼
iamyashiro 发表于 2016-9-14 09:25 1、业主认为的方式即加钢筋无法实现;2、施工单位没按设计要求留洞,设计方可以不给你处理,让你去找加固 …设计院说这个剪力墙边缘构造部位即使全部被切除了(全楼70多处),也不影响整个建筑物的抗震功能和使用功能,业主现在就认为抗震功能肯定受影响了。
回复