谐波设计选型问题
mrwuyouhua2012
2016年09月07日 08:31:36
只看楼主

比如设备现场有谐波存在但不知具体值多少且需采用就地集中补偿方式。请问:如何测量和确定谐波值?如何确定相应治理方案?如何选型即相应元器件的参数、规格的具体合理确定,比如电抗率的选定是否适中?现场如何检验这个谐波治理方案是否有效?有的客户甚至现场提出要将静态补偿改成动态补偿、部分回路三相补偿改成分相补偿,是否有便捷高效对策?还有就是,现场的补偿控制器经常工作不可靠,经常被客户投诉,请问是什么原因,如何选用可靠的控制器。谢谢。

比如设备现场有谐波存在但不知具体值多少且需采用就地集中补偿方式。请问:如何测量和确定谐波值?如何确定相应治理方案?如何选型即相应元器件的参数、规格的具体合理确定,比如电抗率的选定是否适中?现场如何检验这个谐波治理方案是否有效?有的客户甚至现场提出要将静态补偿改成动态补偿、部分回路三相补偿改成分相补偿,是否有便捷高效对策?还有就是,现场的补偿控制器经常工作不可靠,经常被客户投诉,请问是什么原因,如何选用可靠的控制器。谢谢。
免费打赏
fitman
2016年09月07日 12:07:36
2楼
1、如果只是大概观察一下谐波情况,买一个多功能电能监测仪就可以了,现在可以很便宜就买到;
2、治理方案不是简单几句能说明。而且每个工程的情况都不一样的,谐波治理每个都是个案;
3、现在一般的补偿方案实际都是静态补偿,真正的动态补偿是SVC、有源无功补偿或以前的调相机,而且动态补偿对滤波无效;
4、无功补偿控制器已大量使用了快三十年,现在还有这有那问题,说明所购产品有问题。
回复
谐波治理百分五
2017年04月29日 16:39:24
3楼
1、谐波确定:可以用电能质量分析仪测试。把电流钳挂在系统侧,可以直观看到系统的电压电流功率因素、谐波总含量和各次谐波具体含量。
2、治理方案:如果选用电容柜补偿。即使选择了合适的电抗率,也只能吸收少量谐波;当系统谐波较大时,电容器的阻抗,对于谐波呈低阻状态,使得谐波电流容易从电容上流过。导致电容柜故障。
3、建议:选用 有源滤波器。有源滤波器的工作原理:根据检测系统的谐波含量,发出与之大小相等、方向相反的抵销谐波,从而实现滤除谐波
4、检验是否有效:用电能质量分析仪挂在系统上,可以直观看到滤波柜运行前后的谐波含量对比
5、本人 免费提供谐波测试免费提供谐波治理方案。联系电话:18516288102
回复
atu16
2017年04月30日 06:44:33
4楼
产品加技术,必须支持,必须顶!必须顶!
回复
谐波治理百分五
2017年06月23日 09:44:27
5楼
请问你们现场在哪里呢,我可以提供免费测试
回复
liukai384
2017年06月23日 10:01:52
6楼
谢谢楼主分享
回复