现场营运问题。
mrwuyouhua2012
Lv.12
2016年09月07日 08:10:22
来自于
供配电技术
+
关注
取消关注
只看楼主
经常看到现场低压无功补偿柜里面小空开或是熔断器或是接触器或是电容器被烧得一塌糊涂,请问是什么原因?谢谢
经常看到现场低压无功补偿柜里面小空开或是熔断器或是接触器或是电容器被烧得一塌糊涂,请问是什么原因?谢谢
免费打赏
开心老爸
2016年09月07日 10:25:45
2楼
合闸涌流造成的。加电抗器应该可以缓解上述情况
另外,电容补偿柜不适合用空开
回复
fitman
2016年09月07日 11:57:41
3楼
电容器损坏原因可能是多样的,要看现场情况.其他元件的损坏多是元件质量或安装工艺.你要分析具体的情况就发他的损坏图片给我看看.