一级下午高层有一题框架剪力墙考不考虑楼梯间的影响
zcxzzzz
zcxzzzz Lv.3
2016年09月06日 18:56:14
只看楼主

如题,大牛解答下

如题,大牛解答下
免费打赏
陈顺利
2016年09月07日 14:09:24
32楼
zcxzzzz 发表于 2016-9-7 14:07 我认为 A是可以的, D条件不足,8度乙类即使表中查不到,但是如果隔震设计之类的,也是可以采用板柱剪力墙 …A选项是什么来着?
回复
zhan-qq
2016年09月07日 14:53:46
33楼
题中是不应太绝对了。
回复
怀朔
2016年09月07日 23:08:34
34楼
我觉得没什么好讨论得了
A: 选项没有说场地,如果1类场地 那么还是按8°设计
D:选项太绝对,框剪中也有在纯框架部分中的楼梯
回复
gao318
2016年09月08日 09:23:58
35楼
我选了楼梯那个,但是我怎么记得,当时题里告诉说楼梯间周围布置墙?
回复
qy_strider
2016年09月08日 09:36:00
36楼
必须 考虑啊。。。。。。
回复
陈顺利
2016年09月08日 09:42:08
37楼
怀朔 发表于 2016-9-7 23:08 我觉得没什么好讨论得了A: 选项没有说场地,如果1类场地 那么还是按8°设计D:选项太绝对,框剪中也有 …为什么要I类才可以,其他场地类别也可以。只是抗震措施需要论证。
回复
qq_1473215350827
2016年09月08日 10:00:27
38楼
我觉得肯定是要考虑的。相关条文有:
《高规》8.1.7条第6款;
《抗规》3.6.6条第1款;
《抗规》6.1.15条条文说明:对楼梯间设置刚度足够大的抗震墙的结构,楼梯构件对结构刚度的影响较小,也可不参与整体抗震计算。题目中为给出条件,一刀切的说不考虑楼梯的影响,表述是不准确的。
回复
jswangtian
2016年09月08日 10:00:42
39楼
zcxzzzz 发表于 2016-9-6 19:26 那估计是选A 8度乙类 不能采用板柱剪力墙哪个条文有不能采用板柱剪力墙?
回复
zcxzzzz
2016年09月08日 10:04:22
40楼
jswangtian 发表于 2016-9-8 10:00 哪个条文有不能采用板柱剪力墙?记混了 选项A说的是8度乙类可以采用板柱剪力墙;根据高规3.3.1,是可以采用的在,只是3.9.28度乙类按照9度查不到抗震措施;但是并不是不能采用,采取措施后(比如隔震)是可以采用板柱剪力墙的,要不然高规3.3.1那乙类何必有高度要求
回复
陈顺利
2016年09月08日 10:06:11
41楼
zcxzzzz 发表于 2016-9-8 10:04 记混了 选项A说的是8度乙类可以采用板柱剪力墙;根据高规3.3.1,是可以采用的在,只是3.9.28度乙类按照9度 …是的,正解,3.3.1明确说乙类按本地设防烈度查表。
回复