铝母线能用氩弧焊接吗
djkgk611350
2016年09月06日 00:29:59
只看楼主

如题,焊接后能不能达到原来的载流量?先谢谢了。。。。。

如题,焊接后能不能达到原来的载流量?
先谢谢了。。。。。


免费打赏
鸭江绿水
2016年09月06日 07:02:57
2楼
如果大于六倍截面积搭接焊应该没问题吧
回复
beida_energy
2016年09月06日 08:51:04
3楼
焊是没有问题,就是你担心的接触电阻有可能会变大,但如果母线的截面本来就大,就没有问题。
回复
zmdqaz
2016年09月06日 09:46:15
4楼
参看中华人民共和国电力行业标准
铝母线焊接技术规程DL/T754-2001
该规程规定了电力行业制作、安装和检修35kV及以下发电设备、500kV及以下送、配电设备各类(矩形、槽形、管形等)铝母线焊接工作的技术要求和标准。 
该规程适用于纯铝、铝镁合金、铝锰合金等材料制成的母线的焊接工作。其他铝合金材料制成的母线可参照本规程规定进行施焊。 
该规程仅推荐采用氩弧焊(TIG、MIG)方法进行铝母线焊接,其他方法不宜使用。
回复
djkgk611350
2016年09月06日 11:55:22
5楼
zmdqaz 发表于 2016-9-6 09:46 参看中华人民共和国电力行业标准 铝母线焊接技术规程DL/T754-2001该规程规定了电力行业制作、安装和 …谢谢。我去看看。。。。。
回复
djkgk611350
2016年09月06日 11:57:44
6楼
鸭江绿水 发表于 2016-9-6 07:02 如果大于六倍截面积搭接焊应该没问题吧搭接焊?难道不是对焊吗?
回复
djkgk611350
2016年09月06日 12:01:59
7楼
beida_energy 发表于 2016-9-6 08:51 焊是没有问题,就是你担心的接触电阻有可能会变大,但如果母线的截面本来就大,就没有问题。谢谢。2000kva的变压器,二次电流2800多A,用120X10的铝母线2根并列。。。。。。
回复
cmb178
2016年09月06日 12:07:28
8楼

DLT 754-2013 母线焊接技术规程

http://bbs.co188.com/thread-9293014-1-1.html

回复
鸭江绿水
2016年09月06日 12:42:10
9楼
djkgk611350 发表于 2016-9-6 11:57 搭接焊?难道不是对焊吗?个人认为还是搭接焊好些。对焊有时候差点。
回复
浪尽天涯
2016年09月06日 18:20:14
10楼
很少有焊接的
回复

相关推荐