如题,焊接后能不能达到原来的载流量?先谢谢了。。。。。
如题,焊接后能不能达到原来的载流量?
先谢谢了。。。。。
2楼
如果大于六倍截面积搭接焊应该没问题吧
回复
3楼
焊是没有问题,就是你担心的接触电阻有可能会变大,但如果母线的截面本来就大,就没有问题。
回复
4楼
参看中华人民共和国电力行业标准
铝母线焊接技术规程DL/T754-2001
该规程规定了电力行业制作、安装和检修35kV及以下发电设备、500kV及以下送、配电设备各类(矩形、槽形、管形等)铝母线焊接工作的技术要求和标准。
该规程适用于纯铝、铝镁合金、铝锰合金等材料制成的母线的焊接工作。其他铝合金材料制成的母线可参照本规程规定进行施焊。
该规程仅推荐采用氩弧焊(TIG、MIG)方法进行铝母线焊接,其他方法不宜使用。
回复
5楼
zmdqaz 发表于 2016-9-6 09:46 参看中华人民共和国电力行业标准 铝母线焊接技术规程DL/T754-2001该规程规定了电力行业制作、安装和 …谢谢。我去看看。。。。。
回复
6楼
鸭江绿水 发表于 2016-9-6 07:02 如果大于六倍截面积搭接焊应该没问题吧搭接焊?难道不是对焊吗?
回复
7楼
beida_energy 发表于 2016-9-6 08:51 焊是没有问题,就是你担心的接触电阻有可能会变大,但如果母线的截面本来就大,就没有问题。谢谢。2000kva的变压器,二次电流2800多A,用120X10的铝母线2根并列。。。。。。
回复
8楼
回复
9楼
djkgk611350 发表于 2016-9-6 11:57 搭接焊?难道不是对焊吗?个人认为还是搭接焊好些。对焊有时候差点。
回复
10楼
很少有焊接的
回复