请教低压熔断器的选取计算问题
smartspring
smartspring Lv.14
2016年09月05日 09:07:00
只看楼主

昨天供配电专业考试中考了低压熔断器的选取问题,在下做的比较糊涂,请教哪位知道哪些书籍中有详细的讲述?如能提供一些相关的资料,那就更好了。提前谢谢您的回复。

昨天供配电专业考试中考了低压熔断器的选取问题,在下做的比较糊涂,请教哪位知道哪些书籍中有详细的讲述?如能提供一些相关的资料,那就更好了。提前谢谢您的回复。
免费打赏
beida_energy
2016年09月05日 10:24:39
2楼
问题太大 !
不好回答,你可以提问个例的选择。
从本质上说, 熔断器就是短路保护!
而且,性能远优于断路器!就是说动作速度和动作精度都高于断路器!
但是不能重复使用。
但也有个原则,就是保护元件要能躲过正常的启动电流!
所以,也有个保护整定的问题。或动作倍数选择的问题。
回复
smartspring
2016年09月05日 10:41:33
3楼
beida_energy 发表于 2016-9-5 10:24 问题太大 !不好回答,你可以提问个例的选择。从本质上说, 熔断器就是短路保护!谢谢您的回复。不好意思在下没有表述清楚自己的问题,在下想彻底弄清楚,如额定电流的选取,保护的整定等全部的内容。期待您的再次回复。
回复
beida_energy
2016年09月05日 10:56:11
4楼
本帖最后由 beida_energy 于 2016-9-5 10:57 编辑 smartspring 发表于 2016-9-5 10:41 谢谢您的回复。不好意思在下没有表述清楚自己的问题,在下想彻底弄清楚,如额定电流的选取,保护的整定等 …额定电流确定后, 再确定它的动作电流倍数,比如 ,额定电流是30A,允许的过载倍数,就是启动电流预期值是4倍,则必须选择大于120A的熔断器才能正常启动。又因为是短路保护,所以,短路电流也需要验证,比如,计算保护地点的预期短路电流值,跟回路阻抗有关。因为电流选择大了,如果预期电流达不到这个电流值,有时候不能速断,就是不能做到速熔断保护有效。带来风险。
回复
smartspring
2016年09月05日 11:01:42
5楼
beida_energy 发表于 2016-9-5 10:56 额定电流确定后, 再确定它的动作电流倍数,比如 ,额定电流是30A,允许的过载倍数,就是启动电流预期值是 …谢谢您的回复。在下基础弱,想找本书或规范等好好学习,彻底弄懂它。
回复

相关推荐

APP内打开