1.悬挑梁算最大弯矩的,有利的活载不计入。。 2.预制板吊环是否真要考虑动力系数? 3.层刚度比要考虑层高大于1.5倍吗。 4.砌体局压考虑面积,求完之后还要乘以0.8,亲 5 柱变形那道,是配箍率提高还是配股特征值提高30%? 6.桩底以上2D不算侧阻。。 各种概念题,各种坑。。。。
1.悬挑梁算最大弯矩的,有利的活载不计入。。
2.预制板吊环是否真要考虑动力系数?
3.层刚度比要考虑层高大于1.5倍吗。
4.砌体局压考虑面积,求完之后还要乘以0.8,亲
5 柱变形那道,是配箍率提高还是配股特征值提高30%?
6.桩底以上2D不算侧阻。。
各种概念题,各种坑。。。。
12楼
悬挑梁恒荷载系数取1.0
回复
13楼
zoujin18 发表于 2016-9-5 09:23 在构件的自重标准值作用下,每个吊环按2个截面计算的钢筋应力不应大于65N/mm2;当在一个构件上设有4个吊 …我也这么认为
回复
14楼
3要考虑,层刚度不满足。
5特征值和配箍率提高30%一个道理吧。。。,放大后,你会发现,最后还有个9度1级至少0.8%要求。最后按照0.8%算,所以是12@100,而不是很多人算的10@100
6不算,而且是大直径桩
回复
15楼
我也觉得吊环不用考虑动力系数。
回复
16楼
2.预制板吊环是否真要考虑动力系数?--不考虑
回复
17楼
施岚青的书里的东西
回复
18楼
吊环不考虑动力系数,刚度考虑1.5倍
回复
19楼
厉害厉害,好想看看
回复
20楼
beitw 发表于 2016-9-5 09:31 3要考虑,层刚度不满足。5特征值和配箍率提高30%一个道理吧。。。,放大后,你会发现,最后还有个9度1级至 …按照0.8来算,按照10就满足了
回复
21楼
各种的坑呀,快点提高下
回复