2016一注结构专业答案征集
晓页
晓页 Lv.4
2016年09月04日 19:49:49
只看楼主

如题

如题
免费打赏
geniusboy0511
2016年09月04日 21:59:32
42楼

但是那道题的轴压比是0.35,大于构造边缘构件要求了吧,应该当成约束边缘构件吧
回复
dhjxyf
2016年09月04日 22:07:39
43楼
这题是不是短肢剪力墙的,最小配筋率按二级1.0%,一般部位,全截面1%,然后扣掉中间800mm里面的6根10的钢筋面积,再除以2就是jbz1的配筋吧,好像是2880附近,选的12根18
回复
fengs152478
2016年09月04日 22:39:33
44楼
偏心受拉剪力墙弯矩哪个怎么计算的
回复
jackyzhu1986
2016年09月04日 22:42:39
45楼
geniusboy0511 发表于 2016-9-4 21:59 但是那道题的轴压比是0.35,大于构造边缘构件要求了吧,应该当成约束边缘构件吧底层轴压比大于限值设约束边缘构件,约束边缘构件设到4层,5层应为构造边缘构件,然后墙肢没短肢墙,抗震等级二级,全面积配筋率1%计算。
回复
大宇治水
2016年09月04日 22:44:09
46楼

平时做工程这种边缘构件都没配这么多钢筋的😂
回复
concrete_liu
2016年09月04日 22:50:13
47楼
lkj26686 发表于 2016-9-4 21:20 我也是,地震作用不参与组合的话,有一个值是410左右吧,还是接近于D不能乘以0.75啊 计算配筋值的话可以那么搞 但是Rre不算做荷载组合吧?就像结构重要性系数r0也不算荷载组合一样。我理解的对吗?
回复
concrete_liu
2016年09月04日 22:52:40
48楼
jackyzhu1986 发表于 2016-9-4 22:42 底层轴压比大于限值设约束边缘构件,约束边缘构件设到4层,5层应为构造边缘构件,然后墙肢没短肢墙,抗震 …为什么不是短肢剪力墙?我算出来hw/t=7.6<8,并且墙厚250 不是短肢剪力墙吗?
回复
lkj26686
2016年09月04日 23:02:11
49楼

题干就是配筋设计呀
回复
qq_1468369930360
2016年09月04日 23:09:27
50楼

不用讨论了,竖向地震不调整的
回复
jackyzhu1986
2016年09月04日 23:39:50
51楼
concrete_liu 发表于 2016-9-4 22:52 为什么不是短肢剪力墙?我算出来hw/t=7.6是短肢,打错了。。
回复