防雷测试
qq_1472886803135
2016年09月03日 15:20:38
只看楼主

我现在自己打算用ZC29B-2型摇表测22层屋顶防雷电阻,我现在配了一根80米的线由屋顶放到楼下跟表连接了,然后摇出来的数值居然有2.2Ω,而测试点用摇表标配的线摇到0.12Ω,我可以肯定的是在焊接引下线的时候是没有问题的,求大神解答

我现在自己打算用ZC29B-2型摇表测22层屋顶防雷电阻,我现在配了一根80米的线由屋顶放到楼下跟表连接了,然后摇出来的数值居然有2.2Ω,而测试点用摇表标配的线摇到0.12Ω,我可以肯定的是在焊接引下线的时候是没有问题的,求大神解答
免费打赏
co1472470692551
2016年09月03日 22:18:32
2楼
检查接线,或摇的速度有问题!!! 这个老式摇表基本淘汰不用了,可以换电子的了!
回复
aken0007
2016年09月05日 13:52:57
3楼
前提是你的地阻仪是已经校定合格的,你现在测出来的数字,要减去铜线线的线阻止,就是你得出的实际数值。一般屋面防雷,只要焊接了,基本能通过防雷验收。
回复
lvzhx
2017年07月31日 15:44:46
4楼
电线和接闪器的连接电阻和80米电线的电阻据需要考虑!
回复
sailatt
2017年08月20日 11:21:08
5楼
楼主80M的电线是多大的?最好用4MM或者6MM的铜线,正规国标的线,
回复
zhy8340
2017年08月29日 09:22:03
6楼

很不错的资料,感谢楼主分享
回复