钢柱长细比问题,选用Q235还是Q345好。
飞机头
飞机头 Lv.3
2016年09月01日 15:34:26
只看楼主

本人用STS计算一个2层钢框架,用Q235时长细比限合值为100,如用Q345时限值为80左右,钢结构规范5.3.8规定为受压购件容许长细比为150,为什么会出现这个问题呢,还请各位大神赐教。 谢谢。

本人用STS计算一个2层钢框架,用Q235时长细比限合值为100,如用Q345时限值为80左右,钢结构规范5.3.8规定为受压购件容许长细比为150,为什么会出现这个问题呢,还请各位大神赐教。 谢谢。

QQ图片20160901153448.png

免费打赏
zhhuxj
2016年09月19日 16:35:54
13楼
长细比限值不同
回复
oengjdngmenge
2016年09月20日 10:56:37
14楼
不错的资料,谢谢分享。
回复
oengjdngmenge
2016年09月20日 10:58:55
15楼
不错的资料,谢谢分享。
回复
zd786835753
2016年09月20日 11:02:52
16楼
rlb1016 发表于 2016-9-10 15:06 长细比和材质有什么关系?你这属于没有基本的结构概念,只会用软件系列。有空看看基础的教材吧。长细比跟材质是没关系,但是对不同的材质,规范要求的长细比却不相同。受压构件稳定性系数和材质和长细比有关系
回复
hjgnehdueg
2016年09月20日 11:06:15
17楼
不错的资料,谢谢分享
回复
飞机头
2016年09月29日 10:51:36
18楼
南湖居士 发表于 2016-9-2 22:51 楼主重点检查一下~~~~根据设防烈度,先查抗震等级是几级? 如6度区,2层的话,satwe中钢框架的抗震等级可以 …谢谢,我也发现这个问题了,学习了
回复
飞机头
2016年09月29日 11:10:12
19楼
rlb1016 发表于 2016-9-10 15:06 长细比和材质有什么关系?你这属于没有基本的结构概念,只会用软件系列。有空看看基础的教材吧。主要是发现钢框架计算时,强度稳定性都过了,就是长细比老超限,而且发现抗震等级不变的情况下,材料的强度提高反而限制柱构件的长细比。所以想大家讨论下怎样取个平衡会好一点。
回复

相关推荐

APP内打开