钢柱长细比问题,选用Q235还是Q345好。
飞机头
飞机头 Lv.3
2016年09月01日 15:34:26
只看楼主

本人用STS计算一个2层钢框架,用Q235时长细比限合值为100,如用Q345时限值为80左右,钢结构规范5.3.8规定为受压购件容许长细比为150,为什么会出现这个问题呢,还请各位大神赐教。 谢谢。

本人用STS计算一个2层钢框架,用Q235时长细比限合值为100,如用Q345时限值为80左右,钢结构规范5.3.8规定为受压购件容许长细比为150,为什么会出现这个问题呢,还请各位大神赐教。 谢谢。

QQ图片20160901153448.png

免费打赏
woodjohn
2016年09月01日 16:48:43
2楼
考虑抗震,你看看程序参数里的抗震等级,结合抗规看看。
回复
loongyu
2016年09月01日 17:08:20
3楼
考虑抗震,你看看程序参数里的抗震等级,结合抗规看看。
回复
南湖居士
2016年09月02日 22:51:36
5楼
楼主重点检查一下~~~~根据设防烈度,先查抗震等级是几级? 如6度区,2层的话,satwe中钢框架的抗震等级可以选5级,自然就按钢结构规范的150来控制长细比了。您发现长细比限值不对,应该是抗震等级有问题。 欢迎交流~~~
回复
jszxwsw
2016年09月05日 14:49:20
6楼
感谢提供,顶一下!!
回复
飞机头
2016年09月09日 10:07:08
7楼
学习了,谢谢各位,我那个是8度3级抗震,长细比限值100*(235/215)^1/2约为105,还请教大家长细比如何控制较好。
回复
飞机头
2016年09月09日 10:09:38
8楼
还有如果采用Q345,长细比进一步缩小,那不就成了用高价钱截面大的钢材才能满足这个要求。
回复
tony313
2016年09月09日 10:34:19
9楼
恕我愚钝,长细比的定义是啥?!
1、长细比是计算长度与回转半径的比值
2、回转半径是根号下惯性矩与面积的比值
3、这里每一个参数都与截面形式有关,而与材料无关

综上所述:楼主对于 长细比 与 材料 的选用,恕我不敢苟同,也就是说,无论你选什么样的材料长细比的计算都是与材料无关的。
回复
rlb1016
2016年09月10日 15:06:13
10楼
长细比和材质有什么关系?
你这属于没有基本的结构概念,只会用软件系列。
有空看看基础的教材吧。
回复
wukunlong_522
2016年09月13日 10:38:38
11楼
抗震等级控制了长细比
回复
chinalxb
2016年09月18日 19:12:50
12楼
楼主说的是容许长细比。
回复