求救个天正喷淋计算的问题
呆萌的芋头
2016年09月01日 10:57:03
只看楼主

是用天正自带的喷淋计算工具 确定最不利喷头 框选了160平的作用面积及160平内的喷淋主管 所得计算结果如图显示入口压力需要41.54m水柱 如果建筑层高是30m的话 再加上报警阀等的局部损失 是不是意味着我喷淋泵的扬程至少需要选择75m以上?不知道我的操作有没有问题 看了别人的图纸总感觉计算结果好像略大


是用天正自带的喷淋计算工具 确定最不利喷头 框选了160平的作用面积及160平内的喷淋主管 所得计算结果如图显示入口压力需要41.54m水柱

如果建筑层高是30m的话 再加上报警阀等的局部损失 是不是意味着我喷淋泵的扬程至少需要选择75m以上?不知道我的操作有没有问题 看了别人的图纸总感觉计算结果好像略大

QQ图片20160901105109.png

免费打赏
建筑给排水新人
2016年09月01日 18:33:20
2楼
我也遇到这个问题,我是按照书上例子在天正上画了一遍,发现书上算出来是59米,19.95L/S,天正算出来是48.32米,28.65L/S,希望有大神可以解决一哈
回复
曹雨田
2016年09月02日 09:48:24
3楼
所有的计算数据都已经摆在那里了啊,哪里有问题您可以提出来,我们进行探讨。
就我们自查情况看,不认为我们的计算有错误。
回复
呆萌的芋头
2016年09月05日 15:33:23
4楼
曹雨田 发表于 2016-9-2 09:48 所有的计算数据都已经摆在那里了啊,哪里有问题您可以提出来,我们进行探讨。就我们自查情况看,不认为我 …我自己是感觉没有算错 就是对比一些前辈的图纸发现这样计算选泵扬程会比他们高 我不知道是实际操作中泵的扬程会比计算结果稍低 还是说那些前辈都是凭着经验定的 也就是说他们的图才是有问题的
回复
herrsam
2016年09月08日 08:43:35
5楼
呆萌的芋头 发表于 2016-9-5 15:33 我自己是感觉没有算错 就是对比一些前辈的图纸发现这样计算选泵扬程会比他们高 我不知道是实际操作中泵的 …起点压力按5米计算,扬程会小挺多。一般轻中危险级都不计算支管的,我是按最不利防火分区,水流指示器后压力0.4MPa控制的。
回复
huanleedoudou
2016年09月26日 15:47:56
6楼
谢谢分享,目前学会用天正计算喷淋了
回复
小小蝌蚪
2016年09月29日 15:56:27
7楼
哪位大侠可以发个案例计算过程学习一下啊,
回复
fetal_love
2016年09月29日 16:04:27
8楼
是不是管网过长阿,入口压力大于0.4MPa,按规范,都是要设减压措施的的了。

最不利点的喷头压力,按规范可以选0.05MPa
回复
lesehan
2016年10月07日 11:46:54
9楼
1、粗估的管径偏小,可适当放大,可减小水泵扬程。
2、喷头布置和面积划分有问题。以中级II为例,喷淋160平米,只有16L/S左右的流量不正常。一般面积内少也要14个,但受柱子、墙体等制约,一般做不到。通常在20个左右的喷头,多点少点都正常。但你的计算大概只有12、3个喷头,偏少。从你的你的管长来看,都比较短,不知是中I还是中II,若是中II,喷水强度都不满足。
3、起端压力可减小,可减小水泵压力。
回复