关于消防水箱容积问题
lingdangly
lingdangly Lv.2
2016年08月31日 20:50:58
只看楼主

消防给水及消火栓系统技术规范 GB50974-2014规范规定二类高层住宅消防水箱不小于12立方; 不大于21米的住宅消防水箱不小于6立方; 那么21-27米的住宅消防水箱如何确定?


消防给水及消火栓系统技术规范 GB50974-2014规范规定二类高层住宅消防水箱不小于12立方;



不大于21米的住宅消防水箱不小于6立方;



那么21-27米的住宅消防水箱如何确定?

免费打赏
给排水设计佬
2016年09月01日 22:33:05
2楼
按18立方就无错了
回复
lichangan1000
2016年09月05日 16:59:52
3楼
规范:大于21m的多层住宅不小于6m3。所以小于27m还是6m3。
规范要认真看
回复
lingdangly
2016年09月13日 14:28:46
4楼
lichangan1000 发表于 2016-9-5 16:59 规范:大于21m的多层住宅不小于6m3。所以小于27m还是6m3。规范要认真看我刚刚发了个帖子,要有空的话,帮我解答一下,关于二类高层共公共建筑设置自喷的问题,谢谢!
回复
圣火2016
2016年09月13日 15:17:40
5楼
小于21m通常就可不设消火栓,规范是大于21m多层住宅为6l。
回复
你牛
2016年11月02日 09:27:20
6楼

学习学习O(∩_∩)O~O(∩_∩)O~